本帖最后由 水中豪杰 于 2014-9-10 15:02 编辑 我看某培训最终版的答案,说系数按酒店式公寓取,不能按宿舍取,而且定额要算冷热水一起的,问问大家的意见

本帖最后由 水中豪杰 于 2014-9-10 15:02 编辑

我看某培训最终版的答案,说系数按酒店式公寓取,不能按宿舍取,而且定额要算冷热水一起的,问问大家的意见
lincon_123
2014年09月10日 09:13:29
12楼
本帖最后由 水中豪杰 于 2014-9-10 15:04 编辑 msw0718 发表于 2014-9-10 05:00 开始还以为答案对,你这么一说还真有道理,研究生公寓只是给他住,他没产权,貌似按宿舍更有道理,不 …按照出题老师的想法,他肯定是想挖坑,如果是按公寓,就是字面的公寓,很多人会选。如果是按宿舍,你还得分是几类宿舍,要多拐了一下,我想这是老师出题的意图吧。
回复
hippiesli
2014年09月10日 09:17:45
13楼
此题毫无疑问,,就是考规范的条文解释。硕士、博士按一二类宿舍,其他按三四类宿舍。。
回复
朔夷001
2014年09月10日 09:18:16
14楼
哥们们,哪里看的答案,求个链接
回复
wenhao_ji
2014年09月10日 11:43:03
15楼
本帖最后由 水中豪杰 于 2014-9-10 15:04 编辑

跪求求最终版答案,玄乎乎的啊,这尼玛滋味,大家都懂得啊
回复
glb53880
2014年09月10日 11:53:08
16楼
lincon_123 发表于 2014-9-10 09:13 按照出题老师的想法,他肯定是想挖坑,如果是按公寓,就是字面的公寓,很多人会选。如果是按宿舍,你还得 …详见:建筑给水排水设计规范 GB50015-2003,P152,3.1.10第2款
回复
xiaozheng1998
2014年09月10日 14:54:16
17楼
按宿舍算吧,酒店式公寓和公寓式酒店商业性质的。。出题人的心思谁能猜得到呢。从来也不公布答案,比如去年出了一道公寓式酒店,结果按酒店式公寓算,实际设计中这两者是不同的
回复
gaogao0514
2014年09月10日 20:14:08
18楼
我是按照宿舍取得,其实我在做题的时候也纠结过按酒店式公寓还是按宿舍,但是研究生公寓从本质上讲还是研究生宿舍类型的,离酒店式公寓的差别还是挺大的,就像很多学校的宿舍楼叫学生公寓,但其实本质还是宿舍吧
回复
raoysh
2014年09月10日 20:27:15
19楼
我觉得此题坑是计算户当量到底冷热水混合算还是分开单独算,考后仔细想想,承压电热水器,应为顶水法供水,混合算才准确的,栽这了。。。。。。。
回复
ruobing633
2015年01月04日 10:50:09
20楼
看来你们都不是研究生啊,,是研究生的话很容易分的;P
回复