求助高位水箱水泵的最大出水量和设计秒流量辨析
ben2011
ben2011 Lv.4
2013年08月17日 16:14:42
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》3.8.3建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢?恳请赐教。

《建筑给水排水设计规范》3.8.3 建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。

请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢?
恳请赐教。
夏春秋222
2013年08月17日 23:00:58
2楼
秒流量是按概率法算出来的,规范3.6.4~3.6.6,最大时流量按用水定额和小时变化系数算出来的,一般秒流量是最大的。比如说建筑用变频泵直接供水,这时候没有调节,就按秒流量设计水泵,高位水箱有调节作用,可以调节用水的不均匀,这时候就可以降低要求,可以按最大时流量设计补水泵。又如建筑物的低位水箱或水池,容积更大,调节能力更强,就可以按平均时流量~最大时流量之间来设计补水(规范3.6.3)。
回复
ben2011
2013年08月18日 08:50:53
3楼
starver 发表于 2013-8-17 23:00 秒流量是按概率法算出来的,规范3.6.4~3.6.6,最大时流量按用水定额和小时变化系数算出来的,一般秒流量是最 …多谢,多谢高人指点。
回复
hippiesli
2013年08月21日 22:15:04
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复