请大家帮忙解答给排水设计秒流量的问题
hamigau2012
2013年07月30日 10:50:41
只看楼主

请大家看附件图片中P2管子,我想问一下算污水设计秒流量的问题,知道规范中的公式,qu=0.12α 根号Np+qmax,算P2干管时,计算洁具当量 是否是只要算2个蹲便器,1个洗脸盆的当量总数算作是P2的管径? 还是需要加上立管W2-1上面卫生间所连接的洁具当量总数才能算作是P2的管径。请大家帮忙解答,在此谢谢

请大家看附件图片中P2管子,我想问一下算污水设计秒流量的问题,知道规范中的公式,qu=0.12α 根号Np+qmax,
算P2干管时,计算洁具当量 是否是只要算2个蹲便器,1个洗脸盆的当量总数算作是P2的管径?
还是需要加上立管W2-1上面卫生间所连接的洁具当量总数才能算作是P2的管径。

请大家帮忙解答,在此谢谢

12.jpg

君临天下
2013年07月30日 13:35:16
2楼
多少层楼?一层可能需要单排~
回复
gududefan
2013年07月31日 19:46:14
3楼
底层单排就只算2个蹲便+一个洗脸盆。那根立管是上面的东西
回复
hamigau2012
2013年08月02日 13:26:08
4楼
君临天下 发表于 2013-7-30 13:35 多少层楼?一层可能需要单排~是3层的······
回复
hamigau2012
2013年08月02日 13:29:36
5楼
gududefan 发表于 2013-7-31 19:46 底层单排就只算2个蹲便+一个洗脸盆。那根立管是上面的东西可是立管的上面的水不是要冲下来的吗 那底层的P2管管径不是要大一点
回复
gududefan
2013年08月02日 15:17:54
6楼
hamigau2012 发表于 2013-8-2 13:26 是3层的······3层的不需要底层单排,算上全部的当量都行
回复

相关推荐