请教小型配电站设计问题
电气耐力
2014年08月15日 14:38:32
只看楼主

一供水泵站配电工程,电力系统提供一路10kv电缆进线电源。设置室外配电变压器,变压器一台完全工作,一台完全备用。考虑杆式和箱式电站但接线拿不准请各位专家给出设计意见,个解释。谢谢!

一供水泵站配电工程,电力系统提供一路10kv
电缆进线电源。设置室外配电变压器,变压器一台完全工作,一台完全备用。考虑杆式和箱式电站但接线拿不准请各位专家给出设计意见,个解释。谢谢!
lingxuct
2014年08月18日 05:37:11
22楼
电气耐力 发表于 2014-8-17 12:57 城市供水厂,要求是二级负荷二级负荷?只一条10KV线路不能满足二级供电的要求吧?备用变压器是准备再上一条10KV线路的?那就做成单母分段,二个进线加母联。二级负荷就需要装变压器室了,和配电室做一起。
回复
lingxuct
2014年08月18日 05:39:21
23楼
电气耐力 发表于 2014-8-17 12:59 呵呵,这个工程比较奇葩,控制室固定只能放一排柜子空间不足。只能选择双电源切换,而且还是空开切换比较 …还是需要全部负荷的数据和土建平面图,好好安排所需设备的布置。
回复
云飘飘
2014年08月18日 06:22:47
24楼
电缆进线,一路10KV,不能起到二级负荷的作用,为什么变压器要一用一备,实在要用两台变压器可以互为备用。
回复
ssqqugamd
2014年08月20日 09:20:41
25楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-8-20 09:29 编辑 电气耐力 发表于 2014-8-16 11:35 恩,这位师傅的方案建议挺不错,学到些东西。能否给我一份接线系统图吗?想仔细学习下和参考。谢谢了一次图很简单:10KV电缆由地面引出,沿电杆引致柱上安装的户外油开关(跌落开关也可以)在油开关负荷侧引出两根线,其中一根接避雷器,避雷器与接地连接。另一根去变压器一次。变压器二次经低压保险器通过低压电缆引致室内低压配电装置。另外变压器台可采用砖和水泥砌成落地水泥台,高度=载重汽车大箱板的高度,便于运输和检修。周围设护栏警告牌。
回复
电气耐力
2014年08月21日 21:40:56
26楼
ssqqugamd 发表于 2014-8-20 09:20 一次图很简单:10KV电缆由地面引出,沿电杆引致柱上安装的户外油开关(跌落开关也可以)在油开关负荷侧 …:handshake
回复
fengguowuhenji
2014年12月05日 21:56:40
27楼
学习了,又增加了知识了,谢谢楼主
回复
co1438651239503
2015年09月12日 05:52:31
28楼
路过学习了!!!!
回复
大虾大虾
2015年09月12日 08:12:07
29楼
才一路10KV线,为何要备一台变压器?没意义啊。
回复
大虾大虾
2015年09月12日 08:17:22
30楼
才一路10KV线,为何要备一台变压器?没意义啊。
回复
a396673967
2016年03月21日 09:43:03
31楼
不知道为什么 水厂电压器都是一用一备 好浪费啊