请教小型配电站设计问题
电气耐力
2014年08月15日 14:38:32
只看楼主

一供水泵站配电工程,电力系统提供一路10kv电缆进线电源。设置室外配电变压器,变压器一台完全工作,一台完全备用。考虑杆式和箱式电站但接线拿不准请各位专家给出设计意见,个解释。谢谢!

一供水泵站配电工程,电力系统提供一路10kv
电缆进线电源。设置室外配电变压器,变压器一台完全工作,一台完全备用。考虑杆式和箱式电站但接线拿不准请各位专家给出设计意见,个解释。谢谢!
lingxuct
2014年08月17日 06:19:25
12楼
电气耐力 发表于 2014-8-16 20:21 我也不知道,甲方给的总数据。400的总量没有负载的数据,变压器后面低压柜内如何配泵的开关?开关的大小和台数如何确定?
回复
电气耐力
2014年08月17日 08:45:07
13楼


你就告诉我高压这块怎么接线,其他的不用管有专业厂家做那块。
回复
lingxuct
2014年08月17日 10:34:59
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 10:38 编辑

给你以下方案,让你选一个:

1、和泵房一起建配电室,油变放变压器室,电缆进线到负荷开关,再用电缆接到变压器,负荷开关下装一付避雷器,低压硬母线到开关柜;

2、开字形双杆上装装变压器,上面架空线过来处装跌落熔丝开关和避雷器,引线到变压器,低压配电室和泵房在一起,变压器低压侧用二根YJV22-0.6/1 3X240+2X120电缆到进线柜;也可以单杆,做变压器台。

3、变压器及高压部分同第2条,变压器下面二根槽钢倒挂低压开关箱,泵电机需要的低压元件装在低压开关箱内(一般这样会装不下)。
回复
电气耐力
2014年08月17日 11:04:02
15楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 10:34 给你以下方案,让你选一个:1、和泵房一起建配电室,油变放变压器室,电缆进线到负荷开关,再用电缆接到 …非常感谢,你建议的第二条就是我们想做的,综合考虑这个最合适了。杆上装2台500kva的变压器,一路10kv电缆引来后穿管引上杆顶然后T接出2条线,分别接跌落式负荷开关然后接变压器高压侧,低压侧引出后也是穿钢管直埋到泵站配电室的低压总接线柜。总进线柜做个双电源切换,可能要2台进线柜装空开相互机械连锁。你看我的这个思路可行否
回复
电气耐力
2014年08月17日 11:05:26
16楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 10:34 给你以下方案,让你选一个:1、和泵房一起建配电室,油变放变压器室,电缆进线到负荷开关,再用电缆接到 …对了,500kva的变压器在杆上装的话要做混凝土基础吧?槽钢横担桁架得住吗?
回复
lingxuct
2014年08月17日 11:11:07
17楼
500KVA变压器(油变)约1.6T,杆上安装没问题(电力部门1250KVA的都装在杆上)。

当然,做混凝土的变压器台会更好。
回复
lingxuct
2014年08月17日 11:14:05
18楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-17 11:19 编辑 电气耐力 发表于 2014-8-17 11:04 非常感谢,你建议的第二条就是我们想做的,综合考虑这个最合适了。杆上装2台500kva的变压器,一路10kv电缆 …一条高压线路,一个低压系统,另外多装一台变压器没道理?如果真装了二台变压器,如何接到一台低压进线柜上?如果真要装,就把二台变压器当作二条进线,低压系统做成单母分段,母联开关联络!(有钱的做法)双电源切换?二路630A断路器不太好装吧?变压器在电气中是“静设备”,又不太会出故障,多装一台的理由或依据在哪?
回复
向天索要1度电
2014年08月17日 11:21:37
19楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 06:19 没有负载的数据,变压器后面低压柜内如何配泵的开关?开关的大小和台数如何确定?对方是不是想就地安装控制箱啊?应该了解泵的参数。
回复
电气耐力
2014年08月17日 12:57:30
20楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 11:14 一条高压线路,一个低压系统,另外多装一台变压器没道理?如果真装了二台变压器,如何接到一台低压 …城市供水厂,要求是二级负荷
回复
电气耐力
2014年08月17日 12:59:31
21楼
ccc___ 发表于 2014-8-17 11:14 一条高压线路,一个低压系统,另外多装一台变压器没道理?如果真装了二台变压器,如何接到一台低压 …呵呵,这个工程比较奇葩,控制室固定只能放一排柜子空间不足。只能选择双电源切换,而且还是空开切换比较大要2个进线柜配合
回复

相关推荐

APP内打开