高层室内给水立管上一定要设自动排气阀吗
zhangjin718
2014年08月10日 15:57:41
只看楼主

高层室内给水立管上一定要设自动排气阀吗

高层室内给水立管上一定要设自动排气阀吗
云飘飘
2014年08月11日 06:22:07
2楼
一般设置自动给水设施的时候,需要设置自动排气阀。
回复
王农勤
2014年08月11日 10:23:11
3楼
自动排气阀主设置的地方,在建筑给排水规范中有条文进行了规定的。
回复
xiekailing
2014年08月11日 10:27:15
4楼
建筑给排水设计规范3.4.12有相关条文。
回复
huangzhimin
2014年08月11日 10:40:20
5楼
一、 可参见《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.4.13 条规定:给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
。。。。。。
二、本条规范用词采用“应”,说明表示严格,在正常情况下均应这样做的。

回复
toumingweixiao000
2014年08月11日 18:56:32
6楼
一般在管道井给水主立管的顶端宜设自动排气阀。自动排气阀目前市售产品多数会有点漏水,所以不宜放在住户家中,管道井中应该不会对住户产生影响,不过管道井中宜设排水地漏和排水立管。
回复
bjlytmzj
2014年08月11日 21:57:12
7楼