墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
高处能胜寒
2014年07月08日 12:47:20
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑 用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明: 1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时: 这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-8 13:10 编辑

用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。
QQ截图20140708120643.png

在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:

1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时:
这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。

2、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同时:

这种情况下应该尽量避免,其实也是很好避免的,假设真的出现了这种情况,在计算实际配箍率的时候就会出现麻烦,比如墙身水平筋HPB300,而箍筋却是HRB400,在这种情况下计算实际体积配箍率有两种情况:
a:不管钢筋强度等级,直接算出两种钢筋实的体积来计算体积配箍率,计算方法和上面的提到的第1点的计算方法一样。
b:将HPB300级钢筋按强度进行折减,计算出等效长度,再按等效长度计算体积配箍率,例:HPB300钢筋长1000mm,折算成HRB400级等效长度=1000x270/360=750mm。然后再进行体积配箍率的计算,PS:我是用这种方法进行计算的。


小伙伴们,你们在墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同且需要墙身水平钢筋计入边缘构件体积配箍率时,你们的体积配箍率是怎么计算的呢?请大家分享你们的经验,谢谢。

QQ截图20140708120643.png

设计小兵
2014年07月08日 13:09:31
2楼
我们也是采用方式b,即按强度比例折减
回复
高处能胜寒
2014年07月08日 16:50:59
3楼
没有人分享吗,郁闷中哇
回复
liqiang69126
2014年07月09日 09:49:42
4楼
这个我还没遇到过墙体钢筋级别和边缘构件钢筋级别不一样的情况,才工作一年,做的活少。不过,我有个问题,钢筋强度等级不一样的话,可不可以不等效长度,等效直径呢?比如边缘构件相连的墙肢,配筋为H1.3,如果我墙身钢筋级别计算时用的是HPB300(间距200),那我就要配10@200可以满足。那如果换算成HRB400,就是H0.975,配8@200就可以满足。不懂这样不同钢筋强度等级按直径换算后,然后算边缘构件体积配箍率计入墙身水平钢筋后,行不行?
回复
小徐001
2014年07月09日 10:15:47
5楼
很不错的资料
回复
小面片
2014年07月09日 10:42:43
6楼
ρ1*fyv1+ρ2*fyv2≥λv *fc
ρ=ρ1+ρ2
回复
富强168
2014年07月09日 11:03:44
7楼
很不错的问题
回复
austrilia
2014年07月09日 11:59:59
8楼
学习一下!
回复
ytg123456
2014年07月09日 12:17:05
9楼
我认为规范在这个地方有缺陷,往往墙水平筋很强,而拉筋很弱,形成不了环箍效应,即环箍在拉筋处较弱,相当于有弱环箍。
回复
电死我了
2014年07月09日 14:01:30
10楼
学习一下!
回复
梦就在
2014年07月09日 14:46:24
11楼
很不错的资料.