10D303-3《常用水泵控制电路图》的问题
hastings1986
2014年04月21日 12:55:17
只看楼主

10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?自动挡:截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;

QQ图片20140421125016.jpg
10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?
自动挡:
截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的
,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;
大家怎么看?


QQ图片20140421125016.jpg

电气交流
2014年04月21日 13:26:59
2楼
尽信图集不如没有图集,哈哈!
回复
leedongcheng
2014年04月21日 16:36:47
3楼
楼主没理解图集本身的意图,楼上也先别急着嘲笑图集。自动轮转,不是让你水泵正在运行过程中去轮转,那不乱套了么?图集的意思是当1泵满足运行条件投入运行后,延时启动轮转回路让2泵在下次启动时先投入运行,不是你想的1泵运行到一定时间就停止、2泵自动投上,而是1泵一直运行到达自动停泵的条件然后停车,当再次满足启动要求时,启动2号泵。
回复
hastings1986
2014年04月21日 20:47:06
4楼
leedongcheng 发表于 2014-4-21 16:36 楼主没理解图集本身的意图,楼上也先别急着嘲笑图集。自动轮转,不是让你水泵正在运行过程中去轮转,那不乱 …赞一个,瞬间就懂了。原来轮转是指这么个轮转法,还以为是运行过程中轮转。再问一个:10D303-2 《常用风机控制电路图》 的28页,当低速运行时,用SF紧急启动,是不是电机主回路的QAC1和QAC3已经同时闭合了,然后就短路了?。。
回复
leedongcheng
2014年04月21日 21:51:24
5楼
没太看懂问题,外部强启之后,怎么短路了?
回复
hastings1986
2014年04月21日 22:13:59
6楼
leedongcheng 发表于 2014-4-21 21:51 没太看懂问题,外部强启之后,怎么短路了?低速运行时,QAC1是合的,QAC2和3是分的;通过SF强启,QAC3合,然后带动QAC2合,再带动QAC1分,使进入高速运行状态,但是,在QAC3合上后,带动QAC2合之前,QAC1还没分开,然后你看一下电机主回路,电流不是流经QAC1和QAC3短路了。。
回复
cs12306
2014年04月22日 11:33:04
7楼
怎能凭一点而关全局呢,那全图来。
回复
hastings1986
2014年04月22日 11:55:41
8楼
cszuhe 发表于 2014-4-22 11:33 怎能凭一点而关全局呢,那全图来。这个帖子的问题已经被板凳解决了,现在我在地板上问了另外一个图集上的问题。
回复
doublexr
2014年04月22日 14:15:43
9楼
leedongcheng 发表于 2014-4-21 16:36 楼主没理解图集本身的意图,楼上也先别急着嘲笑图集。自动轮转,不是让你水泵正在运行过程中去轮转,那不乱 …楼主好人,谢谢分享……哈哈
回复
leedongcheng
2014年04月23日 08:42:47
10楼
hastings1986 发表于 2014-4-21 22:13 低速运行时,QAC1是合的,QAC2和3是分的;通过SF强启,QAC3合,然后带动QAC2合,再带动QAC1分,使进入高 …2和3换一下……
回复
hastings1986
2014年04月23日 08:55:58
11楼
leedongcheng 发表于 2014-4-23 08:42 2和3换一下……换一下到是可以,也就是说这图的确是有问题的咯?连带着,27到34页之间的4个原理图都有这个问题。。。
回复

相关推荐

APP内打开