10D303-3《常用水泵控制电路图》的问题
hastings1986
2014年04月21日 12:55:17
只看楼主

10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?自动挡:截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;

QQ图片20140421125016.jpg
10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?
自动挡:
截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的
,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;
大家怎么看?


QQ图片20140421125016.jpg

qsy
2014年04月23日 15:22:00
12楼
还有别的问题啊:如27页注3。无DDC了,风机平时就只能手动起停。这时消防信号起不了作用吧。:lol再说按主回路图的话,单、双速时风机旋转方向好像是相反的,火灾后是要求风机倒着转吗?(电机接线在102页)
回复
qsy
2014年04月23日 15:32:51
13楼
上 个 全 图 吧
回复
ydcwmx
2015年10月24日 09:59:44
14楼
尽信图集不如没有图集
回复

相关推荐

APP内打开