排风机串联与并联问题求助
qq_1397303541061
2014年04月12日 20:06:17
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈,我有一个问题想请教一下有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢

各位前辈,我有一个问题想请教一下 QQ图片20140412200132.jpg有4台小排风风机(2000m3/h并联后串联在一台大风机(8000m3/h)前面,主管道580*400,最不利环路大概40米,请问后面的大风机要选多大静压才够,支管路是否要加调节阀来平衡个管段压力以保证排风量?谢谢

QQ图片20140412200132.jpg

qq_1397303541061
2014年04月12日 20:11:01
2楼
有人么。。。。。。。。。。。。
回复
weikey001
2014年04月13日 22:01:46
3楼
你的几台风机是怎么工作的都没说清楚,这样没办法给你解答的。
回复
fine_2009
2014年04月14日 17:27:30
4楼
并联环路宜有阀门平衡风量,风机用多大的才够要根据阻力计算,不提倡估算,更何况还不是常见系统的估算。
回复
qq_1397303541061
2014年04月15日 15:25:30
5楼
fine_2009 发表于 2014-4-14 17:27 并联环路宜有阀门平衡风量,风机用多大的才够要根据阻力计算,不提倡估算,更何况还不是常见系统的估算。四台小风机是空压机自带的,再密闭机房,现在每台接风管支管到主管上后面加一台大的离心风机做引导,大概就是这个情况,用公式算过,阻力系数我取得0.09,但现在就是要不要每个支路都加调节阀,这个比较纠结
回复
axin_6555
2014年04月15日 16:32:44
6楼
资料很好,感谢分享
回复
qq_1397303541061
2014年04月15日 18:34:51
7楼
求助啊!!!!!!!
回复
益元
2014年04月15日 21:02:59
8楼
不用加调节阀,小风机风量已限制了各分支的风量
回复
一名工人588
2014年04月16日 09:04:26
9楼
yiyan124 发表于 2014-4-15 21:02 不用加调节阀,小风机风量已限制了各分支的风量水水到到更健康!!!!!
回复
fine_2009
2014年04月16日 10:41:04
10楼
并联环路宜有调节阀且应考虑防回流措施,如果保证四台均同时启动且风量风压均相同,在环路阻力相差不大的情况下,可不设调节阀和防止回措施。
但个人建议,还是放上对以后调试运行会更好。
回复
jyh060552
2014年04月18日 17:53:28
11楼
谢谢分享,没做过!
回复

相关推荐

APP内打开