中央空调冷水机组
qq_1396177452550
2014年04月08日 21:52:34
来自于中央空调
只看楼主

大家好,本人现在维护三台风冷螺杆冷水机组(型号为:KCA2260浙江国祥)单台机组制冷量为902KW、压缩机输入功率为251KW,机组为三段容调方式,现机组各项参数设置如下:冷冻水出水温度为10度、回水温度为13度,温度波动为2度、出水温度保护为5度。现有一台机组有时会出现这样的现象,即就是在PLC显示出水温度低于10度时,在各个温度传感器反馈给PLC各项数据正常的情况下,机组出现不卸载的现象,PLC没有发出卸载的指令,冷水机组以百分之一百的状态制冷,制冷到冷冻水出水的温度低于5度而导致到冷水机组出水温度保护而停机。因在正常情况下,冷冻水出水温度设置在10度的情况下,出水温度高于10度或低于10的时候,机组会出现卸载或加载,我就觉得是不是PLC有问题了,因为各传感器传送给PLC的数据正常,在PLC屏上已经显示出出水温度低于10度或者是8度7度,而PLC在这个时候还没有发出卸载的指令。(卸载时显示屏上有显示正在卸载中,会显示出机组目前的工作状态是百分之75或者是百分之50)在此请各位帮忙把把脉,谢谢。

2014年04月11日 21:19:06
12楼
会不会是温感器有问题?
回复
wilsonhuang
2014年04月11日 21:20:26
13楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
qq_1396177452550
2014年04月14日 22:07:22
14楼
现在想把cpu换一个试试看,就想知道更换cpu有那些是需要注意的?
回复
jgx789456
2014年04月15日 01:46:31
15楼
PLC拆载加载时一定有电压和频率变化,可以用表测的吧
回复
知冷者hsxl
2017年07月12日 11:53:35
16楼
卸载电磁阀 线圈 损坏 可能性大
回复