螺杆冷水机组常见故障与解决方法
机灵的斑马
2023年05月23日 11:46:40
来自于制冷技术
只看楼主

低压超限保护: 解决方法: 更换或清洗滤芯; 清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。 水温过低:

低压超限保护:

解决方法: 更换或清洗滤芯; 清洗吸气口滤网。


膨胀阀进口脏堵或冰堵:

解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。


制冷剂不足:

解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。


水流量较小:

解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。


水温过低:

解决方法:提升传感器的设定值。


电机超温:

解决方法:冷却电磁阀故障;冷却管路关闭或流量过低;电机受损 。


排气温度过高:

解决方法:吸气压力太低,蒸发器中液体不足,过热太高,导致电机温度及排气温度过高;冷凝压力太高,压缩比过大,导致电机温度及排气温度过高。


高压保护, 制冷系统内有空气:

解决方法: 停机后从放空气。


高压保护,冷却不良:

解决方法:降低水温;清洗冷凝器。


高压保护, 系统制冷剂充注太多:

解决方法:抽出一部分制冷剂。


油保护压:

查解决方法:更换或清洗滤芯;检查油压差开关。


高压过低, 冷却水温度过低:

解决方法 提高冷却水温度; 降低冷却水流量


冷却水水流量开关保护/断水或水流量过低:

解决方法: 清洗水过滤器、并检查水泵


压缩机不能启:


制冷量不足:


压缩机马达线圈温度保护,解决方法:


压缩机无法加载,解决方法:


压缩机无法卸载,解决方法:


电机温度过高,解决方法:


电机绝缘不良,解决方法:


马达无法启动全负载启动,容调阀未回复到起始状态,解决方法:


异常振动或噪音,解决方法:


排气温度过高,解决方法:


吸气压力过低,解决方法:


建议每月进行一次制冷站检查,内容有:

相关推荐

APP内打开