风冷冷水机组施工安装与注意事项
qq34536815
qq34536815 Lv.2
2023年05月17日 09:35:06
来自于制冷技术
只看楼主

室外机安装 空气流通及不会发生短路循环的场所; 在进气口或出气口近边无阻挡物的场所; 当安装多台机器时,应确保足够的吸气空间以防短路循环; 机组托板底座上设有标准减振塑胶垫,以减少振颤及振动的传递; 室外机机组移动时其倾斜角度不得大于30度角;  室内机安装 机组安装应水平;

室外机安装


室内机安装



系统的组成



系统安全

系统需装安全阀,防止因意外造成系统内压力过高损坏机组或系统,造成跑水事故产生其它损失。



定压注水阀介绍



同程、异程式


主管路安装



末端与管径


支管路安装



管道水压试验: 升压前应排空系统内空气,确保系统内注满水,开始升压后要缓慢进行,首先升至工作压力(要求是1.5Kg),检查管路系统无渗漏,无变形后再升压至试验压力(试验压力为6Kg)保持15分钟,其压力将不大于0.2Kg为合格。


管道冲洗: 水压试验后进行管道冲洗,冲洗水流速不低于1.5m/s,且水流量不少于总水流量的2/3,检查进、出水口且测颜色浑浊度一致为合格。

(注:外部管路应单独试压,千万不可与冷水机组一起试压;且外部管路试压时,应关闭冷水机组出入口截止阀) 。


电动阀安装



末端形式


末端选择


末端系统组成


末端安装




常用风口形式



送回风口计算

送风口可根据风速、气流组织、送风距离、房间使用功能及用户要求选择;

回风口可根据末端大小在回风风速不超过2m/s下计算出面积选择一个或多个。



冷凝水管选择


冷凝水管安装


冷凝水管与机组软性连接图



房间温控器

安装在房间室内相应位置或用户指定位置; 温控器感应室内温度,控制风阀开关;有联机控制系统则按预定模式控制主机风机风速,或控制主机开启/关闭。