咨询个麦克维尔风冷热泵冷水机组的故障
cxt674133188
2016年08月22日 23:16:13
来自于制冷技术
只看楼主

目前碰到个单位六台麦克维尔风冷热泵冷水机组,该机组两台压缩机对应两个独立的系统,目前其中三台一直只能运行一个系统,另外一个系统的压缩机以及风扇无法自行启动。外机主板报故障代码ER36;在维修手册上该代码的对应解释是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有没有哪位曾经碰到过类似的问题能够指点下,感激不尽。

xiangfenglg789
2016年08月23日 09:29:17
2楼
断电后故障能否消除?是不是再启动压缩机启动几分钟又出现故障??如果是的话,应该是进出水温度差保护。。。建议你清洗进水过滤器或者检查板换是否脏或者系统有空气
回复