关于风冷冷水机组室外温度低报警保护问题
霈霈
霈霈 Lv.9
2015年12月03日 14:36:06
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 霈霈 于 2015-12-3 14:58 编辑 老师您好!广州地区,目前有三个品牌的风冷冷水机组,麦克维尔、约克和奥克斯,奥克斯是冷暖型的,约克和麦克维尔是标准单冷型的,均是65kw制冷量的。因实验室设备产热需要,需要24小时供冷,现在晚上有时候会出现低于15℃的情况,麦克维尔和约克会报警并停止制冷,奥克斯已经运行了几年,即使在室外温度低于10℃甚至夜间达到5℃时扔可制冷。 现在请问如将麦克维尔及约克的空调让他们在低于15℃下扔启动运行制冷(将感温探头换成固定的10K电阻),这样会有什么不良的影响吗?或是有什么更好更经济的方法来实现常年制冷的目的?请大家赐教!

本帖最后由 霈霈 于 2015-12-3 14:58 编辑


老师您好!


广州地区,目前有三个品牌的风冷冷水机组,麦克维尔、约克和奥克斯,奥克斯是冷暖型的,约克和麦克维尔是标准单冷型的,均是65kw制冷量的。因实验室设备产热需要,需要24小时供冷,现在晚上有时候会出现低于15℃的情况,麦克维尔和约克会报警并停止制冷,奥克斯已经运行了几年,即使在室外温度低于10℃甚至夜间达到5℃时扔可制冷。
现在请问如将麦克维尔及约克的空调让他们在低于15℃下扔启动运行制冷(将感温探头换成固定的10K电阻),这样会有什么不良的影响吗?或是有什么更好更经济的方法来实现常年制冷的目的?请大家赐教!

游荡四方
2015年12月03日 15:00:10
2楼
室外温度低,加冷凝风机控制器,或水流量控制器

控制器.jpg 江森控制器.jpg 流量.jpg CIMG3201.JPG
回复
霈霈
2015年12月03日 15:06:23
3楼
游荡四方 发表于 2015-12-3 15:00 室外温度低,加冷凝风机控制器,或水流量控制器麦克维尔机组的已经有低速挡和高速挡的风扇模式,我观察了以下冬天基本上是低速运行了,我看了里面的控制电路,风机是有低速和高速2挡的。请问加这个是控制风扇的转速的吗?
回复
游荡四方
2015年12月03日 15:33:43
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-3 15:49 编辑 霈霈 发表于 2015-12-3 15:06 麦克维尔机组的已经有低速挡和高速挡的风扇模式,我观察了以下冬天基本上是低速运行了,我看了里面的控制 …较低气温下,两速风机,低风速下,风量还是偏高的.机房用大金,三洋都是三速风机,或者是采用断续运转式,或是无极调速式,或者自动断一个风扇前边介绍的是断续运转式风机控制器,用于机房,高压变化值1.5-1.8mp.低压有膨胀阀控制,一般在0.4mp左右
回复
荣昌制冷
2015年12月03日 15:45:41
5楼
霈霈 发表于 2015-12-3 15:06 麦克维尔机组的已经有低速挡和高速挡的风扇模式,我观察了以下冬天基本上是低速运行了,我看了里面的控制 …看了你给我的短信,我就在你的帖子里回复了。将空调在低于15度下运行,根据制冷剂(R22)的特性,对应的压力就是0.79MPa绝压=0.69MPa表压;10度对应的绝压是0.682MPa=0.582MPa表压;5度时对应的绝压是0.585MPa=0.485MPa表压。温度越低时制冷效率越低,能效比越低;温度越低时低压压力也会越低,高压压力也会相应降低的;回气过热度增大,压缩机的运转温度会增高。不提倡在5度或低于5度下制冷运行。
回复
林刚
2015年12月03日 15:46:27
6楼
首先你应该改变室外温度传感器的电阻值,让机器检测的温度在20度以上,这样机器就不会报警
开机以后再观察机器的压力是否正常
回复
霈霈
2015年12月03日 16:47:47
7楼
林刚 发表于 2015-12-3 15:46 首先你应该改变室外温度传感器的电阻值,让机器检测的温度在20度以上,这样机器就不会报警开机以后再观察 …谢谢,您的回复。我已经将原感温电阻换成了10K的固定电阻,对应的是25℃,昨天晚上已经低于15℃,不会报警了,因为现在整体的负荷比较低,大概12min启动一次,启动约5min左右基本就达温停机了,压缩机的压力很难测准。试过12℃夜间运行的,可以用。但是不知道这样用对机器会不会有更深层的影响?毕竟少了一层保护。
回复
霈霈
2015年12月03日 16:49:54
8楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-3 15:45 看了你给我的短信,我就在你的帖子里回复了。将空调在低于15度下运行,根据制冷剂(R22)的特性,对应的 …谢谢您的回复。按照您的意思是不是使用这种办法让机器在10℃以上运行是不会有大的影响的?我还是没太明白麦克维尔和约克设置室外温度15℃无法制冷的真正目的,请指教。谢谢
回复
荣昌制冷
2015年12月03日 17:46:38
9楼
霈霈 发表于 2015-12-3 16:49 谢谢您的回复。按照您的意思是不是使用这种办法让机器在10℃以上运行是不会有大的影响的?我还是没太明白 …压缩机在10度以上运行是没有问题的,10度以下运行时要注意压缩机的运转温度,排气温度不要过高。
回复
游荡四方
2015年12月04日 08:25:41
10楼
我已经将原感温电阻换成了10K的固定电阻,对应的是25℃,昨天晚上已经低于15℃,不会报警了,

机组不告警了,
但低气温下,如不对冷凝风机进行有效的控制,
对制冷系统的运行参数影响比较大,
会出现:
1:缺氟现象,严重时会低压告警,
2:蒸发器入口附近结冰坨,会往下滴水,
3:制冷能力小,能效比较低
回复

相关推荐

APP内打开