中央空调冷水机组
qq_1396177452550
2014年04月08日 21:52:34
来自于中央空调
只看楼主

大家好,本人现在维护三台风冷螺杆冷水机组(型号为:KCA2260浙江国祥)单台机组制冷量为902KW、压缩机输入功率为251KW,机组为三段容调方式,现机组各项参数设置如下:冷冻水出水温度为10度、回水温度为13度,温度波动为2度、出水温度保护为5度。现有一台机组有时会出现这样的现象,即就是在PLC显示出水温度低于10度时,在各个温度传感器反馈给PLC各项数据正常的情况下,机组出现不卸载的现象,PLC没有发出卸载的指令,冷水机组以百分之一百的状态制冷,制冷到冷冻水出水的温度低于5度而导致到冷水机组出水温度保护而停机。因在正常情况下,冷冻水出水温度设置在10度的情况下,出水温度高于10度或低于10的时候,机组会出现卸载或加载,我就觉得是不是PLC有问题了,因为各传感器传送给PLC的数据正常,在PLC屏上已经显示出出水温度低于10度或者是8度7度,而PLC在这个时候还没有发出卸载的指令。(卸载时显示屏上有显示正在卸载中,会显示出机组目前的工作状态是百分之75或者是百分之50)在此请各位帮忙把把脉,谢谢。

shandian2298
2014年04月08日 23:10:14
2楼
把设定值提高到12度,看看在12度时会卸载吗?
回复
jilinfanguangkui
2014年04月09日 15:32:34
3楼
:):):):):):):):):):)
回复
qq_1396177452550
2014年04月09日 22:54:45
4楼
有请教过厂家的售后服务,有两种说法,一是把波动温度调高到4度,二是PLC的程序不稳定,我认为是不是CPU224有问题呢!
回复
wqwsn99
2014年04月10日 08:40:22
5楼
很好,谢谢分享
回复
zhanghuihanxue
2014年04月10日 09:54:01
6楼
其他都正常,就是不卸载,可能是程序设定没有设定好!
仅供参考!
回复
axin_6558
2014年04月10日 10:06:42
7楼
帮你顶一下,等待高手!
回复
qq_1396177452550
2014年04月10日 21:44:28
8楼
本人也是偏向于PLC的程序不稳定,或者是CPU有问题,这几天想找个cpu换换看,也希望高手说说自己的看法,谢谢。
回复
suyueying-
2014年04月10日 22:14:33
9楼
:D:D:D:D:D:D
回复
feixh
2014年04月11日 15:30:18
10楼
肯定是程序问题
回复
惜惜嚷嚷
2014年04月11日 15:50:01
11楼
学习学习l
回复