配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年02月25日 23:45:41
来自于通风排烟
只看楼主

如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。

如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
免费打赏
cww520520
2015年01月13日 21:27:04
22楼
我在设计院设计时,配电间做气体灭火排风我都是按15次计算的
回复
qinabochenhong
2015年01月14日 14:02:39
23楼

气体灭火后的通风与事故通风有严格区别,你这种不是事故通风。应该叫事故后通风。气体灭火设计规范有明确要求。事故后通风不小于5次每小时。如果多做没有问题,他不同于12次的事故通风。
回复
lxwklj
2015年02月03日 13:33:28
24楼
这个帖子很好,最后结果很明确,就是5次/小时。
回复
limin.ujs
2015年04月10日 17:15:14
25楼
按12没问题
回复
lxwklj
2015年04月19日 18:51:56
26楼
不管是烟烙尽还是FM200都是6次么??
回复
qianbochenhong
2015年04月21日 09:20:11
27楼
不错,谢谢分享。
回复
sunny521000
2015年08月14日 11:45:48
28楼
路过,学习了,谢谢
回复
co1439526842601
2015年08月14日 12:57:29
29楼
本帖最后由 我的名六个字 于 2015-8-14 12:59 编辑

LZ说的这个排风我感觉与电梯机房设置排风是一个道理的。而技术措施4.4.3-2条 配电室取:3-4次/小时(前提是资料不全的情况下)
回复
youlf
2015年08月17日 10:10:12
30楼
给排水专业其他灭火规范上有,5次。