如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
12楼
我们这样做过,没啥问题,有些房间小的 选双速选不出来就干脆直接按12次选
回复
13楼
没有吧,一个配电室而已,6次足够,又没有变电设施,所以呢,就6次足够,你说的事故排风得看你怎么去理解。配电室呢一般都会做气灭,我们一般的话只做事故后排风,就是说火灾来了的时候,气体灭火装置会自动灭火,此时是不用排风的,灭火完毕后再把气体排出去,由于七氟丙烷密度比空气大,所以要下排。一般要求不严格的配电室可以上排和下排各一半,我做的公建都是采用的SD控制,分两个排风口,两根支管,平时,一根支管排风,另一支管的SD关闭,等到火灾后,灭完火,事故排风的SD打开,下排············
回复
14楼
学习学习
回复
15楼
学习了,谢谢了
回复
16楼
谢谢大家分享!
回复
17楼
希望权威解释
回复
18楼
配电室气体灭火后排风叫事故后排风,和有爆炸性气体房间的事故排风不是一个概念,气体灭火规范上有相关条文,一般按5次/h,事故后排风应该下排。
回复
19楼
楼上的说话比较合理
回复
20楼
谢谢楼上解答
回复
21楼
气体灭火后的通风与事故通风有严格区别,你这种不是事故通风。应该叫事故后通风。气体灭火设计规范有明确要求。事故后通风不小于5次每小时。如果多做没有问题,他不同于12次的事故通风。