配电室做气体灭火,排风按照几次换气次数计算?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年02月25日 23:45:41
来自于通风排烟
只看楼主

如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。

如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
免费打赏
mage780705
2014年02月26日 23:32:12
2楼
顶一下,希望高手作答。
回复
mkczll
2014年02月27日 15:09:42
3楼
5到6次应该就可以了吧,不用那么大的吧
回复
zengruo
2014年02月27日 15:21:32
4楼
:handshake
回复
lzetfrtfrlze
2014年02月28日 16:13:59
5楼
变配电室用气体灭火得做事故通风,换气次数不得小于12次每小时,建议用双速风机,平常低速运行,事故时高速运行。
回复
暖通旅行者
2014年02月28日 17:01:22
6楼
可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置GB50019-2003-5.4
回复
cyzw0310
2014年02月28日 17:09:14
7楼
暖通旅行者 发表于 2014-2-28 17:01 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置GB50019-2003-5.4感谢楼主分享。。。
回复
张光仁__水暖
2014年03月02日 16:37:15
8楼
楼主理解错误,这里的事故排风是,给排水专业设置的气体灭火后,排掉房间里面的气体,人才能进去,跟大红本上说的事故排风是两码事,这个事故排风的风量也不是这么算的,高低压配电房你取的换气次数太小了,有的地方还要求高低压配电房设置空调呢,怕温度高,高低压配电房用电设备多,散热量大,要多换气,心里要是没有底就拿自己算算多大,这样心里还有数。
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月06日 14:42:52
9楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月06日 14:45:46
10楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
forrest_chen
2014年03月07日 21:57:41
11楼
现在的做法,配电室按6~8次,变压器室15~20次,因为考虑灭火气体不是有爆炸危险气体,且规范也写明排除后才能有人员进入,所以,没有考虑事故排风,理解是否正确?