如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
如题,按照技术措施,平常是6次,事故通风是12次,那我们平常是按照12次选择风机应该没有问题吧。
2楼
顶一下,希望高手作答。
回复
3楼
5到6次应该就可以了吧,不用那么大的吧
回复
4楼
:handshake
回复
5楼
变配电室用气体灭火得做事故通风,换气次数不得小于12次每小时,建议用双速风机,平常低速运行,事故时高速运行。
回复
6楼
可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置GB50019-2003-5.4
回复
7楼
暖通旅行者 发表于 2014-2-28 17:01 可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置GB50019-2003-5.4感谢楼主分享。。。
回复
8楼
楼主理解错误,这里的事故排风是,给排水专业设置的气体灭火后,排掉房间里面的气体,人才能进去,跟大红本上说的事故排风是两码事,这个事故排风的风量也不是这么算的,高低压配电房你取的换气次数太小了,有的地方还要求高低压配电房设置空调呢,怕温度高,高低压配电房用电设备多,散热量大,要多换气,心里要是没有底就拿自己算算多大,这样心里还有数。
回复
9楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
10楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
11楼
现在的做法,配电室按6~8次,变压器室15~20次,因为考虑灭火气体不是有爆炸危险气体,且规范也写明排除后才能有人员进入,所以,没有考虑事故排风,理解是否正确?