空调风管机安装相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年02月13日 01:01:36
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑

如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。
1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)
2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先 向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗? (如图片22)
请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!


12.JPG


22.JPG

免费打赏
小朝
2014年02月21日 16:20:16
42楼
denghb2004 发表于 2014-2-13 14:04 国家规范,帆布软接的长度为15-30cm,不能超过这个长度,会结露,如果超长可以采用保温帆布软接,成本较高! …有图集或设计规范吗?
回复
ybz5888
2014年02月22日 14:41:09
43楼
回复
飛心破碎
2014年02月22日 17:21:11
44楼
纯学习,:lol
回复
zhangjunjie602
2014年02月23日 11:24:10
45楼
清泉5 发表于 2014-2-14 08:13 可以采用铝箔保温风管,或者是镀锌铁板风管或者是复合风管。这样在夏季的空气湿度大的时候就不结露吗?如果出风口还是有结露滴水的现象怎么处理呢?
回复
sdfang
2014年02月23日 12:05:51
46楼
国家规范规定,帆布软接的长度为15-30cm,不能超过这个长度,,如果超长可以采用保温帆布软接,成本较高