空调风管机安装相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年02月13日 01:01:36
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑

如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。
1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)
2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先 向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗? (如图片22)
请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!


12.JPG


22.JPG

免费打赏
巨人电气
2014年02月18日 15:16:32
32楼

没遇到过,我来学习:)
回复
js86423052
2014年02月18日 16:22:13
33楼
软接头不要做保温
回复
jxxiaoguohua
2014年02月18日 17:05:36
34楼

学习了,赞一个
回复
远方zc0801
2014年02月19日 12:42:38
35楼
学习了,多多支持分享问题
回复
jing20135
2014年02月19日 13:43:25
36楼
做一个风嘴,然后用帆布软连接;帆布软连接150~300(400以内都可以);铝箔岩棉保温软接也成!
回复
渁憅屾簡
2014年02月20日 12:45:01
37楼
应该是不超过30cm,或者夏天会结露,建议使用柔性保温管
回复
渁憅屾簡
2014年02月20日 12:45:58
38楼
应该是不超过30cm,或者夏天会结露,建议使用柔性保温管
回复
鼎正阿景
2014年02月20日 15:40:19
39楼
一般施工队想当然的做法。
回复
guopeiqun
2014年02月20日 20:51:36
40楼
以你那照片看来室内机与出、回风管之间无需用帆布软接,帆布软接可用橡塑保温板包。出风管与出风口之间必须要做一段下引管。
回复
冰鹰
2014年02月21日 09:14:09
41楼
1.首先这个项目的感官质量有点点差啊!
2.还有就是这个前引段和回风段的风管尺寸,看上去有点偏小,需要核实一下风量、风速。
3.关于软连接的长度在施工验收规范中是有明确要求的,最好选择不要超过20CM长。软连接太长会影响送风量。