空调风管机安装相关问题请教?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年02月13日 01:01:36
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!

本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑

如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。
1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)
2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先 向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗? (如图片22)
请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!


12.JPG


22.JPG

免费打赏
漠之寻123
2014年02月17日 11:51:46
22楼
xyzpilot 发表于 2014-2-13 22:39 如果风管和风口的高度距离超过30CM 应该怎么处理呢?是做向下做一节风管吗?可以。不过也可以从风口处向上做一段风管的。
回复
漠之寻123
2014年02月17日 11:53:50
23楼
毛嘟嘟 发表于 2014-2-16 10:56 软接头不做保温的我见过的软接也是不做保温,能问一下为什么吗?
回复
wjh531201
2014年02月17日 12:08:59
24楼
很好赞一个
回复
lovehpcn
2014年02月17日 12:52:27
25楼
好像是不允许用软接来变径跟找平:)
回复
牛广人
2014年02月17日 14:46:06
26楼
别死扣规范和标准图了。风机盘管的振动很小的,不用做软接头,因为软接头的保温是很难做好的。
回复
yyqinzhen
2014年02月17日 15:09:05
27楼

国家规范,帆布软接的长度为15-30cm,并且不能用来做变径头使用。不能直接接风口。
回复
xyzpilot
2014年02月17日 23:50:53
28楼
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-17 23:52 编辑

国家规范,帆布软接的长度为15-30cm,并且不能用来做变径头使用。不能直接接风口。

请问风机盘管应该怎样和软接连接呢?是先做一个变径风管再接软接吗?谢谢!

风管向下通过软接接风口有问题吗?
回复
myjgcs
2014年02月18日 09:20:25
29楼
学习一下经验
回复
xiaodi580115
2014年02月18日 10:13:34
30楼
帆布软接一般是200mm,用橡塑保温
回复
tcp2457745013
2014年02月18日 10:28:02
31楼
回帖奖励 +10 国家规范,帆布软接的长度为15-30cm,不能超过这个长度,会结露,如果超长可以采用保温帆布软接,成本较高!
回复

相关推荐

APP内打开