小区道路雨水收水口的做法
chm2013
chm2013 Lv.3
2013年08月16日 14:18:55
只看楼主

小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做?? 我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的 各位大侠们 请给些意见和一些做法

小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做??
我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的
各位大侠们 请给些意见和一些做法


you771020
2013年08月16日 16:58:51
2楼
你选择第6页的不就没事吗?你现在的标高是还保护网在内的那种啊!只有500的还有考虑装防护吗?那你的根据你当地的要求了
回复
安一心
2013年08月16日 20:15:07
3楼
路面收水孔用110管。放好坡就行了。同样做雨水篦。
回复
chm2013
2013年08月20日 17:08:18
4楼
xiawg 发表于 2013-8-16 16:58 你选择第6页的不就没事吗?你现在的标高是还保护网在内的那种啊!只有500的还有考虑装防护吗?那你的根据你 …这个题目怪我没说清楚,我做的是005S518图集中第六页的那种 只是没设计过这么浅的 不知道会不会出现什么隐患 你说的防护网是放在检查井内的那种吧? 我现在只做小区车行道路面的雨水收水口,没有防护网的;图集上我没看到有这么浅的车行道雨水收水口,图集第六页的那种最浅也有700,如果不按照图集设计的话雨水收水口可以做400深吗(含井盖厚度)?
回复
chm2013
2013年08月20日 17:11:16
5楼
zhangjunbb02 发表于 2013-8-16 20:15 路面收水孔用110管。放好坡就行了。同样做雨水篦。你说的是雨水口接入检查井内的管子采用dn110管吗,雨水收水口可以做400深吗?一般我设计的从雨水收水口接入检查井内的管子为dn200的,这道题是我自己没说清楚,不好意思啊!
回复
you771020
2013年08月20日 17:11:23
6楼
chm2013 发表于 2013-8-20 17:08 这个题目怪我没说清楚,我做的是005S518图集中第六页的那种 只是没设计过这么浅的 不知道会不会出现什么 …可以的啊!你怕水在井里的旋转预留不够可以把井底部做大,上口保证有合适的井盖就可以啊!
回复
chm2013
2013年08月20日 17:14:38
7楼
xiawg 发表于 2013-8-20 17:11 可以的啊!你怕水在井里的旋转预留不够可以把井底部做大,上口保证有合适的井盖就可以啊!你是说也可以做成像做排水沟终点处下面的沉砂池那样吗?
回复
chm2013
2013年08月20日 17:20:00
8楼
chm2013 发表于 2013-8-20 17:14 你是说也可以做成像做排水沟终点处下面的沉砂池那样吗?就像这样?
回复
you771020
2013年08月21日 08:02:39
9楼
chm2013 发表于 2013-8-20 17:20 就像这样?对啊!只要保证它的流量就可以啊,但一般不用那么复杂就直接做好了。图集上那个0.7标高也是标准算好的工程量参考就可以。
回复

相关推荐

APP内打开