现场两条3*240+1的电缆迁移,怎么做接头?
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2013年05月16日 10:40:47
只看楼主

我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)

我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!
(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
lingxuct
2013年05月16日 11:57:50
2楼
“老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电”

低压电缆做中间头应该时间不用长,现场不能做头时,可以拉出外面做,做好头后再穿过去,没问题的。
回复
cb_zly
2013年05月16日 22:32:57
3楼
如果是低压电缆:1、可以把电缆拉出外面做中间接头,做好接进去就行了。2、采用接线端子箱做过度电缆连接也行,不过要在接线端子箱中要用铜排过渡连接,端子箱要在外面全部加工好后再做最后的连接安装施工,这样停电时间应该可以保证要求。
回复
lhyaohero
2013年05月17日 08:46:41
4楼
顶起来.看看还有什么好办法.做中间头,新旧电缆的敷设方向都是一样的,电缆沟不宽,15D的弯曲半径恶心死了,电缆会受伤的....
回复
lhyaohero
2013年05月17日 08:48:23
5楼
顶起来.看看还有什么好办法.做中间头,新旧电缆的敷设方向都是一样的,电缆沟不宽,15D的弯曲半径恶心死了,电缆会受伤的....
回复
zhxiaochen
2013年05月17日 19:41:27
6楼
通常是要用接线端子箱,将来好检修。
回复
hl_188
2013年05月17日 19:46:16
7楼
接线端子箱
回复
五都钱塘
2013年05月18日 08:43:59
8楼
接线端子箱,将来好检修。
回复
lhyaohero
2013年05月18日 08:46:29
9楼
本帖最后由 电电 于 2013-5-18 08:47 编辑 zjqwh.jinh 发表于 2013-5-18 08:43 接线端子箱,将来好检修。我也倾向于端子箱.回头问问盘厂的朋友.关键是尺寸的测量.非标制作了就.况且,安装在固定位置,新老线都是竖直敷设,不存在线缆打回弯的情况.
回复
tb689776_2013
2013年05月18日 09:46:57
10楼
最理想的就是做接线端子箱,安全方便。
回复
taizhou1104
2013年05月18日 10:40:31
11楼
这个要看现场的操作环境了,如果可以的话可以用中间转接箱,如果在潮湿的环境那就要用中间电缆头做法了
回复

相关推荐

APP内打开