现场两条3*240+1的电缆迁移,怎么做接头?
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2013年05月16日 10:40:47
只看楼主

我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)

我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!
(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
lhyaohero
2013年05月18日 13:02:00
12楼
taizhou1104 发表于 2013-5-18 10:40 这个要看现场的操作环境了,如果可以的话可以用中间转接箱,如果在潮湿的环境那就要用中间电缆头做法了大哥,配电室。。。{:2_75:}
回复
niukun163
2013年05月18日 14:24:51
13楼
最理想的就是做接线端子箱
回复
hmlch001
2013年05月18日 19:12:24
14楼
中间做接线端子箱
回复
mianzao
2013年05月18日 22:08:16
15楼
我来做个总结 楼上都同意中间做接线端子箱:lol
回复
phuage2011
2013年05月18日 23:14:27
16楼
学习
回复
春光哥
2013年05月19日 10:28:02
17楼
建议还是加一台电缆分线箱即安全又实用
回复
yrh065
2013年05月20日 10:36:34
18楼
最理想是做接线端子箱,安全方便,
回复
djshch
2013年05月20日 16:59:26
19楼
按照绝大多数的意见执行
回复
txzcg1983
2013年05月20日 23:28:09
20楼
能附带图片更好咯,没有在现场见识过
回复
pgz1296789061
2013年05月21日 08:26:08
21楼
做一个端子接线箱,以后好维修:)