这混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因
凯特你好
2013年05月13日 13:52:24
只看楼主

我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。

急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!

现在把该工程二层梁的部分图纸配筋情况发给大家,望大家帮帮小弟。
11.jpg

11.jpg

lzb1002
2013年05月14日 13:15:58
12楼
我也感觉梁有点小了,看看是不是设计的忘记考虑裂缝了,,,
回复
jiaman15089555302
2013年05月14日 13:25:22
13楼
主梁有点偏小,而且跨度都很大,如果施工阶段按正常程序,个人觉得是设计问题!应该跟设计院联系。
回复
弯弯道
2013年05月14日 13:48:23
14楼
也不说清楚,图也不清楚,KL7主要的梁看不到配筋。南北方向,400宽,说的是哪个梁呢,KL7的话400宽6根25也没必要放两排了,所以不知所云。建议图给重点的,指出具体的是哪根梁有裂缝。
回复
一寸光阴一寸金
2013年05月14日 16:40:46
15楼
本帖最后由 wangzongkai 于 2013-5-14 16:41 编辑

构造腰筋不符合规范要求,请设计方处理
回复
diego163
2013年05月14日 16:48:03
16楼
南北向400宽的话两肢箍不行吧,图纸也没给全,不过肯定不是次梁构造筋的缘故
回复
jinghai522521
2013年05月14日 22:22:24
17楼
连续次梁的配筋太小了,把4、5、6、7轴的框梁做大,钢筋适当加强,可能会更好一点。
回复
agd789
2013年05月14日 22:35:18
18楼
设计不合理,至少构造筋配少了,剪力引起的裂缝,建议碳纤维基础,找设计院讨个说法,然后找专业加固公司做,你这个影响耐久性,不得不处理了
回复
stankovic
2013年05月14日 22:36:58
19楼
这种跨度应该是大跨度厂房结构吧
主梁的钢筋应该是很大的
估计是主梁的钢筋太少了一点
加上混凝土的强度等级可能不够
造成少筋裂缝
回复
agd789
2013年05月14日 22:37:10
20楼
碳纤维加固,不行包钢板,或做钢梁
回复
小乐乐0516
2013年05月14日 22:57:32
21楼
根据次梁间距,楼板厚度不会超过150,因此次梁构造腰筋不符合设计要求;梁跨中顶部出现较明显裂缝,显然是混凝土收缩裂缝,而不是受力状态下混凝土开裂。分析下来既有设计问题,也有施工时的养护问题。混凝土等级是不是太高,C40?有没有外加剂?
回复

相关推荐