10kv主备供电高压出线柜如何整定?
371_163
371_163 Lv.4
2013年05月09日 10:56:18
只看楼主

10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?

10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?
八0后的幸福
2013年05月09日 23:13:27
2楼
一般都是主备定值一致的!
回复
lingxuct
2013年05月10日 08:07:19
3楼
继电保护的原则,任何时间运行中,保护都是有效的!

主备二个电源时,看短路电流大小差多少,保护上能否都能兼顾,当无法兼顾时,就需要做二套保护,主供一套,备供再一套。
回复
371_163
2013年05月10日 10:28:37
4楼
谢谢回复!进线柜是两套,变压器出线柜是共用的一个。如何实现二套保护?
回复
lingxuct
2013年05月10日 10:59:10
5楼
有意思,二个进线当然是二套保护(各自装在进线柜上,一个进线一套),变压器出线柜,肯定可兼顾,因为变压器的过负荷保护与短路电流大小基本上无影响,速断保护就用阻抗大的一个,没有什么矛盾,计算也不复杂。

一个断路器经过的电流需要二种保护(定值大小差很多),不是二个电源会造成的,是联络线的功率流向不同,阻抗不同,负载需要的电流不同。
回复
371_163
2013年05月10日 12:49:11
6楼
lingxuct 发表于 2013-5-10 10:59 有意思,二个进线当然是二套保护(各自装在进线柜上,一个进线一套),变压器出线柜,肯定可兼顾,因为变压 …过负荷保护与短路电流是没关系。但是变压器是共用的,计算短路电流时候,如果主备电源的系统阻抗差别很大,分别计算出来的变压器侧短路电流差别很大,变压器高压侧的保护如何实现主备用供电时候都能保护?
回复
lingxuct
2013年05月10日 15:45:56
7楼
变压器的高压电源柜上速断保护按小的定值!

没问题吧,不会因激磁电流而送不上吧?还有什么会影响。
回复
371_163
2013年05月13日 10:22:07
8楼
主用电源是10kv市电,备用电源是10kv柴油发电机组,变压器侧的短路电流会不会差别很大?
回复
lingxuct
2013年05月13日 10:45:26
9楼
要看系统上主变的容量与发电机的容量差多少,主变到本侧母线的线路阻抗有多大(发电机到母线肯定不远)。
回复
lingxuct
2013年05月13日 10:47:11
10楼
如果发电机很小,系统主变又很大,也没关系,最多在发电机运行时,因出线柜保护定值大而不动作,发电机出口保护就要动作了。
回复
371_163
2013年05月13日 14:37:35
11楼
lingxuct 发表于 2013-5-13 10:47 如果发电机很小,系统主变又很大,也没关系,最多在发电机运行时,因出线柜保护定值大而不动作,发电机出口 …这样行吗?违背保护的选择性这一条了!