关于地下车库防火分区配电箱的设置问题!
fionatao
fionatao Lv.4
2013年03月29日 09:25:32
只看楼主

最近一个项目,地下室车库有15个防火分区,画干线图时看到了某知名前辈的一本书中的做法:每个防火分区设置一个消防负荷主供箱APE1,一个消防负荷备用箱APE2,该防火分区内的所有地下室应急照明、消防动力,以及地上部分的楼梯间应急照明、电梯、正压风机全部从这两个箱子放射,末端切换。不知道是否有人是这样做的?

最近一个项目,地下室车库有15个防火分区,画干线图时看到了某知名前辈的一本书中的做法:每个防火分区设置一个消防负荷主供箱APE1,一个消防负荷备用箱APE2,该防火分区内的所有地下室应急照明、消防动力,以及地上部分的楼梯间应急照明、电梯、正压风机全部从这两个箱子放射,末端切换。不知道是否有人是这样做的?
qq1228023322
2013年04月08日 13:33:39
12楼
学习了···························
回复
qq1228023322
2013年04月08日 13:34:29
13楼
mantou1hao 发表于 2013-3-29 09:31 如果没有照明和动力必须分开计量的要求,这样的做法当然可以。满足规范,思路清晰。个人感觉有些浪费, …应急照明一般不是和照明箱一起算功率的吗?
回复
huanghe521
2013年11月08日 13:02:20
14楼
很好,非常精辟的总结!
回复
燕子love111
2013年11月08日 15:16:32
15楼
学习了刚好在学习车库配电呢
回复
tzdq12138
2014年10月10日 15:31:37
16楼
有没有大神说说配电箱都放在什么地方呀,我是说在没有配电室的情况下
回复