最近一个项目,地下室车库有15个防火分区,画干线图时看到了某知名前辈的一本书中的做法:每个防火分区设置一个消防负荷主供箱APE1,一个消防负荷备用箱APE2,该防火分区内的所有地下室应急照明、消防动力,以及地上部分的楼梯间应急照明、电梯、正压风机全部从这两个箱子放射,末端切换。不知道是否有人是这样做的?

最近一个项目,地下室车库有15个防火分区,画干线图时看到了某知名前辈的一本书中的做法:每个防火分区设置一个消防负荷主供箱APE1,一个消防负荷备用箱APE2,该防火分区内的所有地下室应急照明、消防动力,以及地上部分的楼梯间应急照明、电梯、正压风机全部从这两个箱子放射,末端切换。不知道是否有人是这样做的?
quxiaoyi1987
2013年03月29日 09:26:19
2楼
应急照明通常是剥离出来的,特别是有的地区要求动力照明分开计量。消防电梯由低压配电室放射供电。
回复
fionatao
2013年03月29日 09:27:52
3楼
大部分地区应急照明和动力是不需要分开计量的。
回复
quxiaoyi1987
2013年03月29日 09:29:00
4楼
不分开计量。我也建议照明、动力分开
回复
猫头鹰
2013年03月29日 09:31:55
5楼
如果没有照明和动力必须分开计量的要求,这样的做法当然可以。满足规范,思路清晰。
个人感觉有些浪费,
我的做法是 一般三~四个防火分区设置一个配电间,设置低压配电柜,照明柜和动力柜分开。
主干桥架引至各个防火分区。每个防火分区分别设置一个普通动力箱和普通照明箱和应急照明箱(挂墙安装)
照明回路采用集中控制 控制线引至控制室(或采用时控开关)
消防负荷直接从配电柜引出两回路末端双切
回复
fionatao
2013年03月29日 09:34:40
6楼
楼上的哥们 你这种做法并不是很省啊。
回复
凯特你好
2013年03月29日 09:36:02
7楼
1、之前做过按分区设置一分配电室(动照不分,主备分开、消防非消防分开,共计四个总箱):消防主箱(风机、消防潜污泵、防火卷帘、应急照明),消防备箱(风机、消防潜污泵、防火卷帘、应急照明),非消防主箱(车库照明、潜污泵),非消防备箱(潜污泵)
其余重要消防负荷(如消防泵房、消控室、发电机房、电房等重要或较大负荷直接引自低压柜)
以上方式配线简单,但动照不分。
2、现碰到一个小区地下室有17个防火分区,若按3~4防火分区设置一个分配电室:消防动力主箱、消防动力备箱、非消防动力主箱、非消防动力备箱、应急照明主箱、应急照明备箱、车库普通照明箱分别以放射式配电至每个分区相关设备电源箱。若以树干式妥否??
结合地上单体配电的做法,应急照明采用树干式分区配电至各应急照明箱。地下室可否从电房直接出线树干式带3~4防火分区的动、照(消防、非消防、主、备分别出线)呢?可以省去上述各总箱。



回复
chenqinlei1987
2013年03月31日 04:37:23
8楼
我做的一个车库,共十个防火分区,设一个总配电间,两路电源,内设应急照明双切箱,潜水泵双切箱,各个分区一个应急照明箱(单电源,引自上述应急照明双切箱)潜水泵做法类似只不过是到控制箱,其它风机等消防设备还是末端切换,普通照明箱做法都一样就不说了。审图也过了。
回复
pxc139
2013年04月01日 17:10:15
9楼
做法形式多样,只要满足规范要求。
回复
liushibao2013
2013年04月02日 18:33:15
10楼
虽然暂时还没做过地下车库,但是我觉得楼主说的做法很好,比较省,而且思路很清晰,请教下楼主,你看的是哪位知名前辈的哪本书,什么书名,谢谢!