全热交换器保温棉采用华美B1级橡塑保温棉1CM的厚度是否够用?
shinhwa1129
2013年03月19日 11:39:30
来自于中央空调
只看楼主

全热交换器的送风管及回风管采用镀锌铁皮贴华美B1级橡塑保温棉10mm厚的是否够用?夏季工况为 室内温度26℃,室外33℃,送风主管走走道,走道的温度大概30℃,经过处理后的新风温度大概27~28℃,在平均温度40℃时的导热系数为0.039W/(m.k)跪求各位大虾指教!!

全热交换器的送风管及回风管采用镀锌铁皮贴华美B1级橡塑保温棉10mm厚的是否够用?
夏季工况为 室内温度26℃,室外33℃,送风主管走走道,走道的温度大概30℃,经过处理后的新风温度大概27~28℃,在平均温度40℃时的导热系数为0.039W/(m.k)
跪求各位大虾指教!!
shinhwa1129
2013年03月19日 11:40:32
2楼
保温材料已经买回来在工地外面了,甲方说设计院要求1cm不够厚,怎么破?
回复
shinhwa1129
2013年03月19日 11:48:04
3楼
没有人啊没有人?
回复
shinhwa1129
2013年03月19日 11:51:27
4楼
回复
shinhwa1129
2013年03月19日 13:37:27
5楼
回复
shinhwa1129
2013年03月19日 13:37:53
6楼
回复
shinhwa1129
2013年03月19日 14:36:14
7楼
回复
shinhwa1129
2013年03月19日 14:39:25
8楼
这个问题对各位熟悉的大虾来讲应该很简单的吖 怎么就没有人理我呢
回复
zzm999999
2013年03月19日 17:34:38
9楼
夏季问题不大,主要看冬季,看在什么地区,冬季新风温度太低的话风管外表面可能会结露。
回复
tom81000
2013年03月20日 13:21:09
10楼
薄了点一般用2厘米的
回复
chachababy
2013年03月21日 22:59:23
11楼
全热交换为什么要保温啊,夏天为了放结露给送风管保温就可以了,而且本身换热后新风与室内温度相差不大,包10mm的温防结露就可以了,回风直接不用包,没意义,全热交换就不存在热损失的说法,保温也不是为了隔热
回复

相关推荐

APP内打开