全热交换器保温棉采用华美B1级橡塑保温棉1CM的厚度是否够用?
shinhwa1129
2013年03月19日 11:39:30
来自于中央空调
只看楼主

全热交换器的送风管及回风管采用镀锌铁皮贴华美B1级橡塑保温棉10mm厚的是否够用?夏季工况为 室内温度26℃,室外33℃,送风主管走走道,走道的温度大概30℃,经过处理后的新风温度大概27~28℃,在平均温度40℃时的导热系数为0.039W/(m.k)跪求各位大虾指教!!

全热交换器的送风管及回风管采用镀锌铁皮贴华美B1级橡塑保温棉10mm厚的是否够用?
夏季工况为 室内温度26℃,室外33℃,送风主管走走道,走道的温度大概30℃,经过处理后的新风温度大概27~28℃,在平均温度40℃时的导热系数为0.039W/(m.k)
跪求各位大虾指教!!
jun_leng123123
2013年03月23日 09:30:38
12楼
贴2层一公分的保温棉,
回复
lllhhh3
2013年03月24日 13:59:03
13楼
chachababy 发表于 2013-3-21 22:59 全热交换为什么要保温啊,夏天为了放结露给送风管保温就可以了,而且本身换热后新风与室内温度相差不大,包 …
回复
viou11
2013年03月24日 15:36:00
14楼
一般包2CM的棉就够了
回复
xgxxgx
2013年03月27日 21:59:03
15楼
广东地区习惯性不用包的
回复
xc393610
2014年03月18日 21:52:11
16楼
得了吧,还是用橡塑的比较好,
回复
xc393610
2014年03月18日 21:52:40
17楼
橡塑保温材料联系电话18994719680
回复

相关推荐

APP内打开