住宅分户计量:冬季室内采暖设计温度的取值问题
lwjlwj
lwjlwj Lv.9
2004年11月08日 23:33:52
来自于采暖供热
只看楼主

关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?

关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?
dlwyg
2004年11月09日 00:22:48
2楼
卧室客厅取20度,卫生间25度,厨房16度。如果间歇采暖再乘以1.3的系数
回复
lwjlwj
2004年11月13日 12:38:38
3楼
我们这里的选用是这样的:卧室客厅取20度,卫生间25度,厨房16度。如果间歇采暖再乘以1.2的系数。户间传热量(包括上下板、户间隔墙)一般取实际计算量(户间温差取5℃。),如户间传热量大于房间总传热量的一半,户间传热量按房间总传热量的一半计入,但是采取节能措施的居住建筑热耗指标为42W/M2。二者很难统一。别的地区的朋友,还有其它取值吗?
回复
luanchanghui
2004年11月14日 10:54:54
4楼
我是北京的.卧室起居室取20度,卫生间25度,厨房16度。书房18度。如果间歇采暖再乘以1.2的系数
户间传热量(包括上下楼板、户间隔墙)一般取实际计算量(户间温差取6℃。),如户间传热量大于或等于房间总传热量的,户间传热量按房间总传热量的80%计入.总建筑负荷不包括户间传热负荷及散热器片数的附加值.
回复
luanchanghui
2004年11月14日 10:59:07
5楼
刚才写错了一个地方,现在更正,如户间传热量大于房间总传热量的,户间传热量按房间总传热量的80%计入.











回复
bowyorzhui
2004年11月14日 18:34:26
6楼
我一般是卧室,客厅等一般房间取20度,卫生间取23到25度,厨房取16度.
户间传热按温差5度计算.不超过热负荷80%为好,超出按80%考虑,
户间传热只与室内设备有关!
回复
lwjlwj
2004年11月18日 23:15:05
7楼
为了设计院的朋友室内采暖设计温度取值更客观、准确些,自己顶一下。多多参与。
回复
qiuhong627
2005年11月23日 08:24:39
8楼
现在说的住宅,那么商业用房和厂房呢?
回复
80教育
2005年11月24日 10:00:22
9楼
也有散热器户间传热按6度
地暖的按8度
回复
sjzlxb
2005年12月05日 16:50:56
10楼
卧室20,起居室20,如果卫生间兼澡间25,如果没有洗澡卫生间16,厨房15
回复
变风量顾问
2005年12月06日 13:59:44
11楼

20
回复

相关推荐