求助:三层住宅分户计量采暖系统不热?
shiying0501
2005年12月12日 13:44:36
来自于采暖供热
只看楼主

三层住宅(一梯两户)分户计量采暖系统,楼梯间立管DN50异程,户内上供上回,横管DN25同程。所有分户热计量表及过滤器都没有安装,单元入户压力0.39/0.37MPa(压差小),温度45/25℃(温差大);供热站距住宅1.5公里,分、集水器压力0.41/0.30MPa,温度53/43℃。现户内循环差,个别散热器(非户内末端)回水温度极低(<25℃)。请问各位高人:在少改动户内管道的情况下,如何调节?问题出在哪?(供热站、单元入户流量均不知)

2005年12月12日 16:49:18
2楼
与换热站距离较远,可能是流量小,户内系统应该没有问题,你可以在采暖总入口处做个实验加个循环泵,看看效果。另一个办法是在换热站的分集水器上关闭其它供热分支再观察。