请问:地下室补风机房防火阀用70°还是280°?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年08月23日 08:00:35
来自于通风排烟
只看楼主

有的图上是70°有的又是280°,不知道哪个是正解。

有的图上是70°有的又是280°,不知道哪个是正解。
hanqin-002
2007年08月24日 15:26:19
12楼
200度以上的补风?那简直就是---放火!
回复
hanqin-002
2007年08月24日 15:28:48
13楼
200度以上的补风? 那简直就是--放火!
回复
hanqin-002
2007年08月24日 15:31:19
14楼
200度以上的补风? 那简直就是--放火!
因为:好多聚合物容易高温分解,放出可燃气体,从而更易引起暴燃!造成更大的损失!
回复
winds039044025
2007年08月24日 16:15:32
15楼
是啊!
回复
ziliaoshi_1
2007年08月24日 16:48:24
16楼
楼主都说了是补风机房的防火阀,当然是70度啦.
回复
zhangzheng1119
2007年08月24日 18:18:03
17楼
地下室的补风机一般都用70度防火阀。
回复
mawenhui1983
2007年08月24日 19:19:18
18楼
应该是70度防火阀。
回复
mo_rubin
2007年08月24日 22:13:15
19楼
应该是280度的防火阀,要保证排烟的同时有最小一半的补风量
回复
liyingf139
2007年08月25日 10:39:00
20楼
补风选用70度防火阀。
回复
sy_xp
2007年08月25日 16:10:41
21楼
70度防火阀是安装在送、回、新风管路上的,而280度防火阀是安装在排烟管路上的。