【请教】风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?
阁中帝子
阁中帝子 Lv.14
2011年04月10日 12:46:38
只看楼主

风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?

风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?
jychen1
2011年04月10日 15:11:05
2楼
应该是的,应该满足消防要求。事故应急 时,正常点亮。
回复
tiancaokyo
2011年04月10日 16:15:26
3楼
看现场情况了,如果风机房旁边有低压配电室和中控室的话,照明回路可能是集中在中控室的照明配电箱上。
回复
cxuzhu
2011年04月10日 17:49:26
4楼
可以引接风机房双电源箱,当然引接应急照明配电箱也可以。
回复
lingyan16
2011年04月10日 17:52:34
5楼
从风机房双电源箱引是下策,严格来说这种作法不好,把照明混到消防动力里不好,如果条件允许,最好是从附近的应急照明箱里单独设一个回路引来,当然,如果有时应急照明箱太远,或者线路过于复杂,只好从动力电源上引了,但这样的作法不理想。
回复
无影
2011年04月10日 18:58:18
6楼
消防风机从应急照明箱出,普通风机从普通照明箱出。
如果规模很小的,就考虑从机房配电箱里直接配。
回复
kyzy_0731
2011年04月10日 20:18:25
7楼
照明还是应该用单独的照明回路,一般从配电室引入,风机房的双电源箱是为风机提供动力的
回复
lisoloist
2011年04月10日 20:25:23
8楼
同意楼上“地下室”的做法!
回复
小狗狗梦园
2011年04月11日 14:21:20
9楼
同意楼上“地下室”的做法!照明和动力最好是分开,不然容易互相影响,普通的照明回路都一般不接在动力回路里
回复
woheni2010
2011年04月11日 21:35:39
10楼

犀利 可是 告诉 我为什么照明和动力 不能一个 只要满足压降 没什么不可以
回复
dianqipanli
2011年04月12日 04:28:49
11楼
动力电源一般来说故障率比较高,检修处理故障时需要足够亮度的照明,照明接在动力箱内,动力箱一断电(检修、维护应该断电),照明就没有了,打手电?
回复

相关推荐

APP内打开