困惑!!!同一防火分区不同风机房的消防风机能否树干配电?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2012年10月03日 15:44:53
来自于防雷减灾
只看楼主

放射配电是最好的,但是车库防火分区很多,每个分区四台风机各有风机房,控制箱肯定不集中。配电室就在车库内。全采用放射式的,柜子将近30个了,太多了。采用树干式的结合一下可以减少四台柜子和十几个出线回路。但供配电规范7.0.5重要的负荷应放射式配电如何理解啊?消防风机应该算是重要负荷了吧?

放射配电是最好的,但是车库防火分区很多,每个分区四台风机各有风机房,控制箱肯定不集中。
配电室就在车库内。全采用放射式的,柜子将近30个了,太多了。
采用树干式的结合一下可以减少四台柜子和十几个出线回路。
但供配电规范7.0.5
重要的负荷应放射式配电
如何理解啊?
消防风机应该算是重要负荷了吧?
免费打赏
iamcmh
2012年10月08日 11:44:42
2楼
每个防火分区搞个“分配电室”。
回复
nongdalangren
2012年10月09日 16:05:49
3楼
个人感觉树干式的不如放射式的可靠。还是不要那样的好。
回复