风机房位置过低会在某种情况下产生虹吸吗?
wangbin0066
wangbin0066 Lv.10
2012年09月18日 00:53:28
来自于水处理
只看楼主

我有一个疑问,如果风机安装低于好氧池底2-3米的位置时,当然风管还是从池顶转下去的,好氧池的水会不会在某种情况下产生虹吸倒流现象呢?

我有一个疑问,如果风机安装低于好氧池底2-3米的位置时,当然风管还是从池顶转下去的,好氧池的水会不会在某种情况下产生虹吸倒流现象呢?
liballack921
2012年09月18日 08:35:19
2楼
我记得貌似风机的软接头紧接着的就是一个单向阀。。。。。。
回复
yanshiyu999
2012年09月18日 17:02:57
3楼
好氧池池面与风管距离高度有多少?按照设计要求基本要持平的把风管架起离好氧池平面高2到3米就好了。
回复
wangbin0066
2012年09月19日 01:58:07
4楼
你指的是上升管的最高弯头处到液面的距离吗?我始终觉得心里不踏实哦!
回复
hutanghua
2012年09月19日 08:26:59
5楼
风机是给管道正压,没有负压怎么能够虹吸。除非有潜污泵抽水,给管道负压。
回复
iamlichaoyang
2012年09月19日 14:34:29
6楼
理论上不会,除非风机电机反转,变成抽风机了。
回复
likunxz
2012年09月19日 16:42:27
7楼
理论上不会,
回复
ihb2010
2012年09月21日 08:26:48
8楼
如果风机给同液位的池子供气且风机前单向阀没坏就没问题。如果风机给两个液位差很多的池子供气就很容易产生虹吸。
回复
爱喝咖啡的猫
2012年09月24日 09:57:48
9楼
一般来说,风管要高于最高水位,越高越保险。像你现在风管从池顶过去,理论上来说,即使发生虹吸,也不会倒流到风机的。实在不放心的话,操作时慢慢关风机。
回复
yuf163
2012年09月25日 13:39:08
10楼
如果是柴油机做为动力完全有可能,电动机接线错误也有可能,单向阀的作用不可忽视。
回复
huangting1234
2012年09月25日 14:13:42
11楼
呜呜呜呜呜呜
回复

相关推荐

APP内打开