关于制冷机房事故通风的考虑
chenjue1986
chenjue1986 Lv.12
2012年12月04日 09:30:48
来自于中央空调
只看楼主

09技术措施6.2.4提出,不论何种组分制冷剂的冷水机组,制冷机房内必须设置事故通风;事故通风的换气次数一般按照12次计算.问题:机房设置事故通风的目的在于制冷剂的泄漏会迅速排出机房内的空气,造成空气含量减少,对工作人员产生窒息的危害.那么如果是溴化锂吸收式制冷,制冷剂是水,水的泄漏肯定不会对人员产生危害,那么溴化锂机房是不是必须设置事故通风呢?设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排除燃气或者其他提供热量的物质呢?

09技术措施6.2.4提出,不论何种组分制冷剂的冷水机组,制冷机房内 必须设置事故通风;事故通风的换气次数一般按照12次计算.

问题:机房设置事故通风的目的在于制冷剂的泄漏会迅速排出机房内的空气,造成空气含量减少,对工作人员产生窒息的危害.那么如果是溴化锂吸收式制冷,制冷剂是水,水的泄漏肯定不会对人员产生危害,那么溴化锂机房是不是 必须设置事故通风呢?设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排除燃气或者其他提供热量的物质呢?
mmng521
2013年08月23日 15:01:02
12楼
学习了 谢谢 !
回复
lisunbao
2014年05月06日 14:51:56
13楼
规范条文解释6.3.7.2有解释
回复
weibo_1400034257001
2016年04月27日 14:19:28
14楼
围观一下,没讨论清楚啊
回复
金木研01
2022年01月11日 11:37:00
15楼

排除的肯定是有害气体(制冷剂),事故通风补风规范规定宜作排风的80%,如果有自然补风条件当然好,如果没有最好做上事故补风机,平时不运行。这种又叫做一级通风措施。另外事故工况的切换靠的不是烟感 是另一种探测器 漏液报警装置 这种在IC行业FAB厂房的气化房间很多 事故风机都是跟漏液报警或这气体探头连锁启动的