冷冻机房,在设计的时候如何确定不要要做事故通风吗
star-cluster
2013年12月22日 21:40:04
来自于通风排烟
只看楼主

新暖规写了,几种是要做事故通风的,氟,氨,直燃溴化锂,都是要做的,但是我们在做冷冻机设计的时候,写了环保冷媒,这个时候按理说可以正常的6次通风就可以了可是,设计人员一般也无权去确定最终的产品中标,最后, 很有可能中标的产品采用的制冷工质是需要事故排风的!面对这个问题,我该如何界定冷冻机房要不要做事故排风?大家一般是怎么处理这个问题的。

新暖规写了,几种是要做事故通风的,氟,氨,直燃溴化锂,都是要做的,
但是我们在做冷冻机设计的时候,写了环保冷媒,这个时候按理说可以正常的6次通风就可以了

可是,设计人员一般也无权去确定最终的产品中标,最后, 很有可能中标的产品采用的制冷工质是需要事故排风的!

面对这个问题,我该如何界定冷冻机房要不要做事故排风?大家一般是怎么处理这个问题的。
jyhimpossible
2013年12月23日 21:23:39
2楼
我知道制冷机房这些如果给排水专业做了气体灭火系统的话,可不做防排烟系统,制作事故通风兼平时通风的通风系统就可以了!
回复
star-cluster
2013年12月27日 21:32:16
3楼
顶起,朋友们再发表高见啊。
回复
yilawyn
2013年12月29日 19:10:08
4楼
还是应该做的,尤其是地下室的机房,万一泄露,维修人员有窒息的危险
回复
冷夜残梦
2014年01月06日 11:24:33
5楼
做排风就可以了吧,做通风使用。
回复
tianway6
2015年01月05日 16:11:49
6楼
“事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m"这条会严格遵守吗?

cake_01

为何不能?

回复
ccy16
2015年01月23日 16:11:13
7楼
应该做,换气次数按12次考虑,不光是考虑防火排烟,短时间大量制冷剂泄漏会造成人员缺氧、窒息,可考虑选用双速风机,满足日常排风与事故排风的要求。
回复
fine_2009
2015年02月10日 16:54:37
8楼
制冷机房现在都做事故排风了。
回复
amitongzhi
2015年02月11日 14:53:41
9楼
环保冷媒也是氟利昂的一种,为什么就不用事故通风了?

hamletor11211

按照GB50736,氟制冷机房都需要设计事故通风,无论是采用什么环保冷媒。不过如果制冷机房的设备未定,有可能采用直燃机,也有可能采用氟制冷,那么就只能把事故通风留到二次设计了。

回复
qinabochenhong
2015年03月04日 09:22:40
10楼

还是应该做的,尤其是地下室的机房,万一泄露,维修人员有窒息的危险
回复
sosoxinzaibin
2015年05月20日 20:22:06
11楼
学习中!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开