今天看到东南大学设计院图纸,地下生活水泵房做了事故通风,规范没说要做啊
star-cluster
2015年04月07日 17:22:52
来自于通风排烟
只看楼主

今天看到东南大学设计院图纸,地下生活水泵房做了事故通风,规范没说要做啊

今天看到东南大学设计院图纸,地下生活水泵房做了事故通风,规范没说要做啊
simonray1986
2015年04月10日 10:23:13
2楼
我也觉得没必要做,一般只有电专业设备房要设气体灭火和低位事故排风。。
回复
laodadetudi888
2015年05月04日 13:28:58
3楼
泵房一般只做机械通风
回复
tx
2015年05月08日 00:18:39
4楼
什么是事故通风?
可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。
回复

相关推荐

APP内打开