小区煤气调压站是否要设事故通风?
xuwei988
xuwei988 Lv.4
2012年11月07日 12:55:56
来自于通风排烟
只看楼主

新建住宅小区的煤气调压站是否要设事故通风?如果要设,风量如何计算?请有经验的前辈指点一下!另外,小区内还有垃圾转运间,是不是挂一台排风机就可以了事?排风量取多大为宜?

新建住宅小区的煤气调压站是否要设事故通风?如果要设,风量如何计算?请有经验的前辈指点一下!另外,小区内还有垃圾转运间,是不是挂一台排风机就可以了事?排风量取多大为宜?
xinanming
2012年11月07日 16:06:31
2楼
关于煤气调压站,根据2009年暖通技术措施
4.1.8 可能突然放散大梁有害气体或有包扎危险气体的建筑物,应设置事故通风系统或装置。事故通风量宜根据工艺设计要求通过计算确定,但换气次数应≥12次/h。排除有爆炸危险气体的通风设备应采用防爆型。
4.1.9 事故通风的通风机,应分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关。
我个人认为你所说的煤气调压站应参照上两条来做。
另求高手同指点。
回复
ydiqwz
2013年11月11日 19:46:07
3楼
电气工程师,首次接触小区煤气调压站设计,参考参考,学习学习,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开