楼梯间正压送风系统的防火阀和风机的疑问
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年05月06日 14:32:10
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,楼梯间正压送风,屋顶风机和防火阀联动,防火阀和风机是不是常开,70度关闭?

请教各位,楼梯间正压送风,屋顶风机和防火阀联动,防火阀和风机是不是常开,70度关闭?
mage780705
2007年05月06日 15:03:32
2楼
是不是楼梯间正压送风的时候,不需要加防火阀,请高手赐教.
回复
fengjing104
2007年06月16日 13:29:29
3楼
有同样的疑问,顶一下
回复
blackeye
2007年06月16日 16:57:08
4楼
常规的楼梯间加压送风系统无需防火阀。只有某些非常规的设计,比如送风管穿越了一些重要部位的隔墙,才需要防火阀。
回复

相关推荐

APP内打开