关于正压送风系统止回阀的问题
二虎
二虎 Lv.7
2008年06月01日 19:11:06
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施等相关规范也只是要求了:当前室设置常开风口时,风机压出管设置止回阀。现在很少在前室设常开式风口了,而更多的时楼梯间设置常开风口,我们也习惯的在风机压出管设止回阀,若不设,审图部门还会提。我个人觉得楼梯间正压送风系统不需要设置止回阀,没多大意义。我没查到设置止回阀的目的,肯定大伙指点下,谢谢

2008年06月02日 01:17:05
2楼


防止受自然气候变化影响而造成无组织排风或倒灌
回复
toplhc
2008年06月02日 01:17:42
3楼
常开风口才设,一般自垂式百叶风口不设
回复
mahui_919
2008年06月02日 21:54:17
4楼
常开风口要设,一般前室做常闭电动风口,楼梯间可以做自垂百叶风口,但要注意自垂百叶风口的吹起风速,如楼梯间设常开风口,在风机出口要设风管止回阀,也要注意一般风管止回阀处风速要>8m/s
回复
brightboy116271
2008年12月14日 20:22:09
5楼
我也认为楼梯间自垂式百叶风口要设,前室常闭风口可以不设止回阀
回复
chengshiguyi
2009年04月01日 01:17:36
6楼
常开风口才设,电动百叶风口不设
回复
woshiyangjing
2009年10月26日 16:28:03
7楼


自垂式百叶风口具有单向止回作用,我认为可以不设
回复
cqwwf
2009年10月28日 17:27:27
8楼
自垂式百叶风口具有单向止回作用,我认为可以不设
回复
snail_yin
2009年10月29日 09:28:21
9楼

学习了,谢谢版主
回复
cqwwf
2009年12月09日 17:00:10
10楼
楼梯间自垂式百叶风口不用设,前室常闭风口可以不设止回阀,常开百叶风口要设
回复
暖小流
2009年12月09日 17:44:26
11楼
感谢楼上各位,受教了,我一开始还以为自垂式百叶风口就是常开风口~~~