真要做一层板才能解决防水问题(关于防水层施工工艺)
janesio
janesio Lv.4
2006年11月29日 12:08:59
来自于建筑施工
只看楼主

本人最近遇到一个设计案中,一间学校,因为地下一层用作停车场,从室外设斜坡入车道,现当地的施工方提出因考虑防水问题,斜板高差处防水做不了.通过业主即甲方同意,硬性要求我在斜坡车道板下和一个室外楼梯下于停车场地面标高处再加一层结构楼板.问过一个内地过来的建筑(说如果地下是用卷材防水,则下面一层板标高一样比较好做.因为卷材遇到高差处的折角较大会开裂,这一点大家可能注意过,高差处作45度扩大角,但这种做法在高差较大的地方处理就不太好,也问过当地的一个建筑师,他说他们根本不用什么卷材防水,是用PU涂料(卷材防水效果较差,不采用)致于高差处作法,

本人最近遇到一个设计案中,一间学校,因为地下一层用作停车场,从室外设斜坡入车道,现当地的施工方提出因考虑防水问题,斜板高差处防水做不了.通过业主即甲方同意,硬性要求我在斜坡车道板下和一个室外楼梯下于停车场地面标高处再加一层结构楼板.
问过一个内地过来的建筑(说如果地下是用卷材防水,则下面一层板标高一样比较好做.因为卷材遇到高差处的折角较大会开裂,这一点大家可能注意过,高差处作45度扩大角,但这种做法在高差较大的地方处理就不太好,也问过当地的一个建筑师,他说他们根本不用什么卷材防水,是用PU涂料(卷材防水效果较差,不采用)致于高差处作法,
也没听到过为了防水好做,特地加多一层板.如果用PU涂料防水,是不是工艺较快,作法简单,对于本人图中的高差处,墙身处的防水处理施工有无问题.由于我做结构平时少接触有关防水作法,对这方面施工工法真的不太清楚.但又不甘心被施工骗.真的要多做一层板才能解决防水问题吗?所以在这里请教大家,附上结构平面图.请高手指点.对于回贴的同行,先谢谢了.
c62aac48ee487fb6ac60.rar
0 B
立即下载
janesio
2006年11月29日 12:19:04
2楼
本案发生地点是澳门,想请国内有经验同行指教.
回复
janesio
2006年12月04日 10:03:59
4楼
谢谢这位同志的指教,我已得到确实可行答案,多谢.也谢谢版主啦.谢谢帮忙.结果我决定还是增加这些楼板了.看来我们做设计的也叫多了解一些施工知识,才能更好的做工作.以后有机会一定再向大家多多请教.最近公司网络有点问题,老板说要改线路,限制大家随便上网,以加快作业效率,其实工作不专心的是那些本地的.唉,再次感谢大家.
回复
dukemace
2006年12月20日 19:06:48
6楼
我正好在做一个地下车库,我这里的车库入口坡道情况和你的很相似长21m宽8.2m,我这里是没有多做一层板,但是坡道考虑受力情况和车库不一样在坡道底部变坡点设变形缝,而且防水构造上底板用p6抗渗混凝土,坡道侧面板用JS涂料防水,本人建议不要用卷材防水,不可避免有接头,而且面层不好做保护层,回填后容易从接头处漏水,做涂料防水可以保证整体性,而且不用考虑防水收头节点,表面可以直接用水泥砂浆做保护层。但是就我个人而言,做两层板施工方便,受力上也合理,防水也好处理,但是要花钱的。
回复
janesio
2007年01月02日 10:29:42
7楼
谢谢大家到现在还关注我的问题,谢谢了.我想以上的问题就是让我觉得做设计的一定到多了解施工工法,这样不仅能更好地做设计,也能保证自己的设计,因为如果你不了解施工,有时就会不得不限入我的情况,也难免会有感觉设计要迁就施工,跟着他们走.虽然你不情愿也没办法,因为一句"施工作不了,或是加大了施工的难度."你就要听他们的,要改图.有时业主也不会在你这边,有时施工方会直接要求我们做什么.业主也同意.可能这边设计给人的感觉是不太务实,设计师的质素也不高,好多时都要"现场解决"我的头也不过是工作才三四年的一个什么硕士生,好多东西都不懂,连剪力墙受力形式都不清楚,图不也太会画.这里也没什么总工级的,虽然我工作八年了,但一是大陆的,学历又是最低,同事都是硕士生,老板也不信任我,所以更多时,我想我的位置只是个绘图员.虽然我做设计,但是对业主和施工方的沟通都没我的份.有时对一些在国内都不可能出现的问题时,我也觉得很无奈.我试过传过他们的图上来给大家了解一下,但因为是图纸质量太差,达不到网易的要求被除版主打回.所以,我真的有心无力.觉得做设计也好,施工也好,至少都要有点良心和职业道德吧.
回复

相关推荐

APP内打开