【讨论】这疏散出口处"安全出口"指示标志该装还是不装
oldriver
oldriver Lv.6
2012年06月05日 09:01:44
来自于照明工程
只看楼主

一个20万平方住宅小区,地上十几个高层住宅单体,地下室连通作为汽车库和非机动车库(住宅下面的分户储藏室),地下室分n个防火分区包括5个人防单元。按消防要求,建筑专业给每个防火分区配置至少2个安全疏散出口,但是超过疏散距离的区域,就以借用相邻防火分区的方式,再增加一个间接的疏散出口,来满足该防火分区内每个部位的疏散距离。 现在问题是,对于这个间接的疏散出口,要不要设消防“安全出口”指示标志灯? 一,如果设:存在隐患。因为该出口是通过相邻防火分区作为疏散路径,当这个被借用的防火分区发生火灾,消控中心会联动与其相邻的防火分区里的警报装置启动,提醒相邻的防火分区里的人员及时从就近的疏散出口疏散,这时,就有可能有人选择这个间接的出口,进入这个被借用的正在着火的防火分区。

一个20万平方住宅小区,地上十几个高层住宅单体,地下室连通作为汽车库和非机动车库(住宅下面的分户储藏室),地下室分n个防火分区包括5个人防单元。按消防要求,建筑专业给每个防火分区配置至少2个安全疏散出口,但是超过疏散距离的区域,就以借用相邻防火分区的方式,再增加一个间接的疏散出口,来满足该防火分区内每个部位的疏散距离。
现在问题是,对于这个间接的疏散出口,要不要设消防“安全出口”指示标志灯?
一,如果设:存在隐患。因为该出口是通过相邻防火分区作为疏散路径,当这个被借用的防火分区发生火灾,消控中心会联动与其相邻的防火分区里的警报装置启动,提醒相邻的防火分区里的人员及时从就近的疏散出口疏散,这时,就有可能有人选择这个间接的出口,进入这个被借用的正在着火的防火分区。
二,如不设:也不合理。因为这个疏散出口,是为了解决该防火分区里,有超过疏散距离的区域而设置,如果这个防火分区发生火灾,这个就近的疏散出口因没有出口指示灯,逃生者发现不了就近出口,而去找更远的疏散出口,可能会失去安全的逃生时间。
所以,对应这样间接的、借道的疏散出口,“安全出口”指示标志灯应该是装还是不装?
gdx8785
2012年06月05日 09:22:42
2楼
如果设:存在隐患。因为该出口是通过相邻防火分区作为疏散路径,当这个被借用的防火分区发生火灾,消控中心会联动与其相邻的防火分区里的警报装置启动,提醒相邻的防火分区里的人员及时从就近的疏散出口疏散,这时,就有可能有人选择这个间接的出口,进入这个被借用的正在着火的防火分区。
1) 这问题首先应该和建筑专业沟通。
2)被借用的正在着火。。。。。。还有人从这进入?
回复
weiwei19870220
2012年06月05日 09:24:46
3楼
个人看法:必须与建筑专业沟通,这些借用疏散口是否一定会被使用
回复
oldriver
2012年06月05日 12:49:41
4楼

当然是应该会被使用的,而且必须被使用,否则,消防疏散距离不够。
回复
oldriver
2012年06月05日 12:51:43
5楼

“2)被借用的正在着火。。。。。。还有人从这进入?”
可能是我没有表达清楚,可能是您没有明白我的意思。
回复
oldriver
2012年06月05日 22:18:14
6楼
大家都很忙吗?或者是我多虑了,是一个不是问题的问题。
不过还是顶一下,期待高手指点。
莫非无解?
回复
天空蔚蓝
2012年06月06日 01:05:47
7楼
安全出口与借到的安全出口都可疏散啊
回复
oldriver
2012年06月06日 06:32:01
8楼

一般情况下,是都可以疏散。但是:当这个被借用的防火分区发生火灾,消控中心会联动与其相邻的防火分区里的警报装置启动,提醒相邻的防火分区里的人员及时从就近的疏散出口疏散,这时,就有可能有人选择这个间接的出口,进入这个被借用的正在着火的防火分区疏散。因为这个没有着火,但是已经听到火灾警报的相邻分区里的人员,不知道这个被借用的防火分区发生火灾,还是会被出口指示灯引导,进入这个被借用的发生火灾防火分区。
而这,就存在隐患。
回复
geheime
2012年06月06日 11:52:24
9楼
地下室很难有两个直通室外的安全出口的。
火灾自动报警系统还有消防广播这么一个东东,起火了用广播吼起,非得往起火的地方跑我只能默哀。
回复
geheime
2012年06月06日 12:08:24
10楼
如果没广播,更重要的是被困人员的消防意识。我记得香港有个高层中间段起火,沿楼梯往下跑的人基本上都被烟搞死翘翘了,只有100多人跑上屋顶被直升机成功救援。
以前我也纠结过这个问题,还有一点是可上人屋面到底安全出口指示是装里面还是外面,最后我还是把安全出口装里面了。
设计的东西只是一个参考,可以告诉你安全出口在哪。重要的还是你自己的消防常识还有判断力。像暖通,暖通只能做到3个正压送风口的风量,超过3层起火,排烟也是假的。喷淋好像也只有半小时的水量。当然最好是把消防广播系统做上,方便第一时间告知被困人员最佳疏散路线。
回复
暗夜流星
2012年06月06日 16:10:17
11楼
显示楼主02年注册的,应该不是。。。。。
现在有一种智能消防应急疏散系统,专门解决这类问题。方向指示牌上面有两个方向的指示,相邻防火分区门出口标志牌(楼主说的情况)两边都装。平时按建筑出口就近原则方向点亮。发生火灾时,经系统运算出疏散方向点亮。
顺便说一下,我是开发商,刚考察了一个用这种系统的商场。
回复