关于加大截面法混凝土梁加固
dursley719
dursley719 Lv.2
2012年03月28日 15:43:28
来自于建筑加固
只看楼主

新人报道最近在做加固,虽然看似简单,但是对于我这种初次接触设计的菜鸟来说,确实不懂方案大致是,只在下部加高梁高150mm问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?有热心的朋友帮忙解决一下吗?顺便能说明一下理由,谢谢

新人报道
最近在做加固,虽然看似简单,但是对于我这种初次接触设计的菜鸟来说,确实不懂
方案大致是,只在下部加高梁高150mm
问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?
问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?
问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?
有热心的朋友帮忙解决一下吗?
顺便能说明一下理由,谢谢
nmg_tiger
2013年10月31日 09:42:18
12楼
如果是框架梁,柱子截面一般够大了,应该不存在锚固长度不足的问题。锚固深度查混凝土加固规范。
如果是次梁,可以在主梁上打穿孔,次梁主筋在主梁另一侧加焊钢板来解决锚固。
如果是砖混楼里的开间梁,是简支梁,那只要锚到承重墙里就可以了,无所谓锚固长度。
一定要用灌浆料灌注,否则你会因为加固施工质量太差没法交工。
回复
混凝土结构
2013年11月02日 18:40:19
13楼
问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?
答:根据GB50367,计算深度,基本上根据受力筋直径来确定植入深度。

问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?
答:根据GB50367,计算植入深度,基本上根据受力筋直径来确定植入深度。

另外,你梁底加高150mm,可能偏小,而且你提到了是2排受力筋,剩下的空间不好控制砼的质量。建议在双排筋的情况下,要注意施工操作空间,确保加固质量。

问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?
答:2种做法,1贯通支座,对边焊接锚板。2贯通支座,支座加墩【保护、锚固】钢筋。自行对比方案哈。

另外,梁下加固,可以考虑碳纤维、钢结构加固。这个要看楼层净高的要求。
回复
yahoovladier
2013年11月28日 19:42:19
14楼
谢谢楼主的资料,
回复
zjuu123
2013年12月11日 10:47:06
15楼
2013年12月13日 19:32:57
16楼
学习了, 长见识了 ,谢谢。
回复
baiyizhou
2015年10月22日 19:30:37
17楼
学习啦 。。。。
回复
chiris
2016年09月30日 08:45:35
18楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开