关于商业网点内部第二层的消防栓布置问题
ljw1204xyx1220
2011年10月09日 09:58:29
只看楼主

有19层住宅楼,下部商业网点门面,门面有二层,是否每个门面的第二层也要设二个室内消防栓?如果有十个门面,是否在第二层,间面内至少有20个消防栓?

有19层住宅楼,下部商业网点门面,门面有二层,是否每个门面的第二层也要设二个室内消防栓?如果有十个门面,是否在第二层,间面内至少有20个消防栓?
免费打赏
红尘骑士
2011年10月10日 17:37:51
2楼
我现在也困惑这个问题,商业服务网点加不加消火栓的情况,看了好多图,基本都加,但有些面积很小的只加一个,有些面积大的有地方的就放两个...求高手指点
回复
dfewqfd
2011年10月10日 20:18:56
3楼
急需注册咨询师(建筑 市政 给排水)等专业。
有意请联系:手机:133-5007-2123
Q Q:152-1004-161 欢迎咨询
回复
hyingman
2011年10月11日 11:08:18
4楼
一拖二的?我们这里审图说可以一间一个,但需要上下层都设。
回复
netling
2011年10月11日 11:24:34
5楼
江苏省对于该问题的回答,请参考
答:对于省内工程,可采取以下的方式:
(1)布置在商业服务网点的外墙;
(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。
(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。
回复
红尘骑士
2011年10月11日 16:41:19
6楼
学习了,谢谢


能否说下为什么不能用双阀双出口消火栓?

[ 本帖最后由 guhun723 于 2011-10-11 16:45 编辑 ]
回复
hengny
2011年10月11日 17:08:07
7楼
二层商业服务网点可以在楼上和楼下各布置一具消火栓,互相照顾,满足室内任意一点都有两支消火栓同时到达
回复
honner
2011年10月12日 14:43:59
8楼

双出口考虑的是刚好着火点如果在消火栓边上的话,就一个点都没有了。
回复
zyf888
2011年10月12日 17:02:45
9楼
每层布置一个,或者是在一层靠近楼梯的地方布置一个双栓
回复
zyb601
2011年10月12日 19:53:27
10楼
本人理解是,如果设置双阀双出口消火栓,万一火灾发生在消火栓附近导致无法取用该处消火栓,而且该处很可能又不在其他消火栓的保护范围内,就没办法进行灭火了!
回复
sjyshw
2011年10月13日 10:58:58
11楼
正解