关于商业网点内部第二层的消防栓布置问题
ljw1204xyx1220
2011年10月09日 09:58:29
只看楼主

有19层住宅楼,下部商业网点门面,门面有二层,是否每个门面的第二层也要设二个室内消防栓?如果有十个门面,是否在第二层,间面内至少有20个消防栓?

有19层住宅楼,下部商业网点门面,门面有二层,是否每个门面的第二层也要设二个室内消防栓?如果有十个门面,是否在第二层,间面内至少有20个消防栓?
免费打赏
js_jyx123456789
2011年10月16日 22:51:20
12楼
这是困扰人们很久的一个问题,现行规范要求同层有二个消火栓同时保护到室内任何地方(与高规一致了),如果按规范,这样消火栓就要布置很多,甲方意见挺大,如果每层设一个消火栓的话,感觉与规范有矛盾,特别是有的店铺内楼梯做的是封闭楼梯间,而且楼梯间门做的是一级防火门,这就需要国家规范对这种小型店铺消火栓的布置作一明确的注解,否则这个问题还要困扰下去。楼上叶工告知的江苏省的做法就对这个问题已经作了明确规定,这就很好,很明确,但是很遗憾这规定仅仅适用于江苏省。
回复
mingren_76
2011年10月17日 08:40:54
13楼
同意楼上观点。。。
回复
tedaczd
2011年10月17日 09:18:24
14楼
同意5楼的做法,安全第一。
回复
yzylt
2011年10月17日 15:43:22
15楼
可以在楼上和楼下各布置一具消火栓,如果设置双阀双出口消火栓,万一火灾发生在消火栓附近导致无法取用该处消火栓
回复
jing_1027
2011年10月17日 15:43:22
16楼
我们这边的做法是,在一层外墙上设置消火栓,保护半径是计算到二层的最不利点
回复
陈大亮
2011年10月17日 16:19:54
17楼
可以一间一个,但需要上下层都设
回复
cxy328512669
2011年12月12日 11:21:19
18楼
我也遇到过这个问题,打电话问审图的,他们提的解决办法是,一层设一个,二层设两个,假如失火的话,一层的可以用紧邻的商业消火栓,二层的两个可以满足规范要求。
回复