一个三层建筑 每层1003平方, 先二层装修为棋牌室, 用上喷淋否
一个三层建筑 每层1003平方, 先二层装修为棋牌室, 用上喷淋否
2楼
补充 有撞球 游戏厅 棋牌包间
![未命名.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/58/0F/rBBhH11H732AF9y8AAJtMV2GyX0257.jpg)
回复
3楼
关于娱乐场所设置简易喷淋的前提是1000平米,你这个面积超了,只能上正式喷淋了
回复
4楼
总面积大于3000,设喷淋
回复
5楼
不用,不过你有钱就上吧。
回复
6楼
如果是单用作棋牌的话不属于歌舞娱乐场所,但是属于商业性质,大于3000平米就要上喷淋。
回复
7楼
不用设置..
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
当然要设置!
依据:《低规》8.5.1 6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
歌舞娱乐放映游艺场所包括游艺厅等
回复