请教首层车库、地下车库的防排烟可不设风井,而用风管代替吗?
chayang2008
2011年08月29日 22:04:07
来自于通风排烟
只看楼主

有这么一个建筑。地下车库,面积6500平方,净高3.7米,分为差不多大小的两个防火分区。两个防火分区各有一个车道进出口。防火分区之间防火墙上设置两个防火卷帘使之联通。现设计每个防火分区设置两套排烟风机,不设补风。现在甲方不同意占用车库中间位置的车位作为排烟风机房、风井位置,想在边角地方找些地方作为机房,但该地方的上方均是商铺位置,无法设置风井。问题1:不设风井,而在风机之后再使用风管,绕出商铺位置再升出地面。是否可以?

有这么一个建筑。
问题2:该商铺围住的内部空间也是一个车库(首层),面积3000多平方。是否可以考虑设置两三个“采光井”作为自然排烟,而不设置机械排烟系统。

问题3:如果需设补风的车库,其补风口离地面多少(0.5m?)
(现在很多时候,车库四边作为车位或摩托车位,中间作为车道,似乎都没有太好的地方设置补风口。)
是靠边墙设置补风口,然后补风口离地0.5m。
还是补风管在车道位置吊装,而仅保证补风口低于排烟口即可?




问题4:首先谢谢各位。该工程可能无法直接引出“室外”因为建筑四周都是市政道路。是否可以在采用风管向上引出时穿过首层车库的地方,增设一个风井来包裹风管?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-8-30 21:42 编辑 ]
只是一片枫
2011年08月30日 11:02:59
2楼
首先,风管接出地面室外应该是可行的;
其次,地面上也是车库,不能将地下的排烟排至室内车库;
所以,地下还是应该设机械排烟,但可以利用采光通风井做补风。
回复
rock850214
2011年08月30日 12:55:03
3楼
最后一个是可行的。只要开窗面积满足要求
回复
xcool526
2011年08月30日 13:18:43
4楼
如果是长三角地区,建议不要设自然通风,湿度太大,黄梅季节地面全是雾水!
回复
zhangyiwen1980
2011年08月30日 13:41:11
5楼
学习中,学习中!
回复
lyqcctv1983
2011年08月30日 14:35:55
6楼
建议做机械通风系统,我是北方的,做过你说的那种自然排烟的,后来窗井处的防水很不好做,还影响小区的景观设计,甲方也很后悔选择这种方式,另外你说的那种用风管引走的方法可以,但是要直接到室外的,不能引到另外一个防火分区内的
回复
农民
2011年08月30日 19:33:06
7楼
最后一个是可行的。只要开窗面积满足要求
回复
xxs911793949
2011年08月31日 09:59:38
8楼
可以连接风管,但不能跨越防火分区
回复
psliangxiaojie
2011年08月31日 11:36:25
9楼
学习中,希望发送相同的案例!
回复
锦鲤小太阳
2011年08月31日 11:49:33
10楼
学习学习了!
回复
农民
2011年08月31日 19:47:12
11楼
现对该问题逐条回复:
问题1:不设风井,而在风机之后再使用风管,绕出商铺位置再升出地面。是否可以?
答:这个应该是可以的,但需要特别提醒你的是,风机和水泵一样,吸程是比较小的,这也是我们往往把风机安装在进口的起始段的原因。如果风机吸入管段过长、阻力超过风机的吸程,那么将影响系统的正常使用。你的问题如果说的是风机出口接风管是没什么问题的,只要注意:风压选够、风管保温(不理解?怕烫伤人呀!)、不要穿越防火分区(非要穿越按照规范设一定的防护措施就可以了)。

[ 本帖最后由 wdb635 于 2011-8-31 20:16 编辑 ]